土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么一定要在电涌保护器MAKF前加断路器进行保护

为什么一定要在电涌保护器MAKF前加断路器进行保护

发布于:2015-08-27 17:01:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为什么一定要在电涌保护器MAKF前加断路器进行保护? 那还需不需要有漏电保护?另外MAKF上的电子式报警作用是什么? 原因是由于电涌器内部结构为半导体压敏电阻器件,正常工作时有一定泄漏电流 但是很小。但泄漏电流会随雷击次数增加而增加,长期积累会使器件发热而使绝缘性能变坏, 因此选择电涌器时应考虑带(内置温度开关)失效指示。所以电子式报警是用于指示电涌保护器是否还可以正常工作或是内部已经损坏需要更换信息输出点。另外,当泄放电流超过Imax (kA)时,电涌保护器有可能烧坏,出现内部短路现象,为保证供电线路正常供电,必须用分断开关把损坏电涌保护器切除。一般按最大通流电流选择分断开关,其分断容量应与系统短路分断能力相匹配,采用C型脱扣曲线。应该注意是电涌器安装主分断开关后,该分断开关必须与电源系统保护装置相配合,出现雷电干扰时,应首先保证重要负荷连续不间断供电。SPD自身不需要漏电保护,它和总系统中漏电保护系统中要考虑配合问题。具体地说,SPD应接剩余电流保护器(RCD)电源侧(或进线端)以免雷电流流过RCD。RCD选择应考虑到电涌保护器正常泄漏电流以及RCD自身安装位置和级别。电源进线漏电保护装置动作值应选为300/500mA或采用延时跳闸,下级漏电保护设备(RCD)应选择高灵敏度30mA保护设备,以保证漏电保护选择性跳闸。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气设计中低压交流接触器的选用

低压交流接触器主要用于通断电气设备电源,可以远距离控制动力设备, 接通断开设备电源时避免人身伤害。交流接触器 选用对动力设备和电力线路正常运行非常重要。 1、交流接触器 结构与参数   一般使用中要求交流接触器装置结构紧凑,使用方便,动静触头 磁吹装置良好,灭弧效果好,最好达到零飞弧,温升小。 灭弧方式分为空气式和真空式, 操动方式分为电磁式、气动式和电磁气动式。

回帖成功

经验值 +10