发布于:2015-08-27 16:50:27
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
某食品包装车间的空调及其自动控制系统黄文珍广州市城市规划勘测设计研究院510060工业厂房采用空调通风系统的目的是为车间提供个满足工艺要求的环境,其具体的工艺性空调参数要求包括温度相对湿度正压值控制等,但要达到上述环境参数的要求,则控制上必须由先进的电子技术来支持才能完成。
车间为例,其按使用功能分成若干个小间,仅介绍封装车间的空调及其自动控制系统。
1封装车间的空调系统1.1室内各参数的要求温度123弋±2,相对湿度65±5;正压值=53.
1.2空调系统的构成本系统采用组合式空气处理机组,其组合段包括回风机段分流段新回风混合段过滤器段冷器段送风机段电加热器段等。
空调机房内分别设置新风管回风管排风管,其风量均由电动阀控制。
⑶系统冷冻水由工厂冷水机组统提供,其供回水温度为712.
1.3对空调系统的要求平时能满足车间的温度相对湿度及正压值的要求;当车间停产进行整体消毒杀菌时,系统能实现全新风运行,回风仅经回风机直接排至室外,以保证换气。
1.4空调机房的布置12空调自动控制系统本工程的空调自动控制系统采用现场控制器000系统。
2.1监控点输入输出点,10点的设置温度传感器分别设置于回风口处和送风管内,监测回风温度即车间温度和送风温度;相对湿度传感器设置于回风口处,监测回风相对湿度即车间相对湿度;差压传感器设置于室内,两个采样点分别设置于室内外,监测车间内外压差;压差开关设置于过滤器处,两个采样点分别设置于过滤器两侧,监测过滤器压差监视送回风机的状态控制其启停及故障报警;⑹调节新风阀回风阀排风阀以及电动通阀的开度;7控制电加热器的级数,并监视其过热保护开关的状态。
2.2控制原理及功能通过监测回风温度,与设定值,比较,当时,电动通阀开大,反之关小;通过监测相对湿度4,与设定值比较,当00!时,电动通阀的开度加大;⑶当与於所要求的电动通阀开度不致时,取其最大者;当电动通阀按最大要求开度开启时,若回风温度矣21丈时,开启电加热器以满足温度要求,其开启级数由温度控制;当相对湿度0能满足要求时,电动通阀的开度仅由温度来控制;通过监测车间内外压差,调节新风阀和排风阀的开度,当103时,新风阀关小,排风阀开大;反之,新风阀开大,排风阀关小;它们的最小开度均为5;通过监测过滤器压差凡,实现高压差么凡=1253报警;新风阀回风阀联锁,即新风阀开大,回风阀关小;新风阀关小,回风阀开大;它们的开度之和为90,使系统达到节能的目的;自动启停送风机和回风机,并监视其运行状态和进行故障报警,监视电加热器的过热保护开关状态;功当送回风机停止时,所有电动阀电动通阀电加热器均关闭;当采用全新风时,仅开启送回风机和新风阀排风阀,其余均关闭;累计机组的运行时间,提供历史记录。
23组合式空气处理机组的控制2.
3实际运行情况该系统在实际运行过程中,绝大多数时间能满足工艺要求,但在每年月份出现低温高湿气候,相对湿度大于70时,虽然控制系统将冷水阀门开至最大,电加热器也开至最大,但仍达不到要求。我们分析有两种情况,是自控系统出现问,显故障或阀门动作故障;是空调设备本身的除湿量不够。我们用手动将冷水阀门开至最大,电加热器全部打开,用干湿球温度计测量,其结果仍达不到要求,则可以排除第1种情况的可能性。由监测送风温差上还有可调空间,电加热器的级数还可以增加。后来采取增加级电加热器的方法,则温度和相对湿度均能满足要求。
4结论4.1房间的温湿度要求只能通过空调系统的合理选用来满足,空调自控只是其实现目的的先进的辅助手段。
42空调自控的能力是有限的,不能因为它而忽视对空调系统设计的基本要求,空调自控并不能弥补空调系统设计本身的不足。
4.3空调设计应给空调自控的实现提供必要4.4空调自控是空调系统的个基本组成部分,两者既有联系又应互相渗透,即空调设计人员应了解自控的些基本知识,对其提供自己的控制思路与要求,以便达到自己预期的空调效果;而空调自控设计人员应对空调系统有个全面的了解,才能最成功地实现空调设计
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报