土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调变频变风量控制系统的研究分析

空调变频变风量控制系统的研究分析

发布于:2015-08-27 16:44:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  空调变频变风量控制对于大中型建筑物的空调系统,风机能耗约占总空调耗电50%"70%。在传统的定风量系统中,系统风量不变,系统冷负荷发生变化时,靠调节送风温度来实现,导致大量电能浪费。
  空调变频变风量控制系统,通常应进行四个环节的风量控制:即末端(空调房间)风量控制,送风机风量控制,回风机风量控制和新风风量控制。末端风量控制。一般安装有末端装置,可进行风量调节。该装置根据空调房间的实测温度值与设热点关注之“变频技术”专栏年月刊定温度的偏差来进行送风量大小的调节,以适应房间负荷的变化。该装置多为节流式调风,最理想的是变速式调风。送风机风量控制。通常采用定静压的控制方法。对于风系统,位能可忽略不计,全压等于静压和动压之和,因此,可以通过静压的变化感知风量的变化。具体方法是:在送风机出口与最远的末端用户之间的处安装静压传感器,将所有末端装置都达到设计风量且最远末端装置的风阀开到最大时该静压传感器的读数为设定值。当房间负荷变小时,由于末端装置对房间送风量实施节流的减小风量的调节,则静压传感器的实测值必然大于设定值,此时在控制器的指令下,变频调速装置在减频降速的作用下,减少系统送风量,使静压传感器保持设定值不变,进而实现了系统送风量的变风量调节。
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商场暖通空调系统设计时必须充分考虑节省能源

  由于商业人员进出频繁,且易燃物多,故对高层商业建筑和地下商场等特别要贯彻“以防为主、防消结合”的方针,做好建筑防火正压送风与排烟系统的优化设计,以保证商业建筑的安全。因此,对商业建筑空调系统的设计,选择冷、热源设备和布置送回风口及空调水系统时都应特别考虑到商业建筑的这些特点,进行合理优化设计。商业建筑暖通空调设计原则,商业建筑不同于其他建筑物,有普遍性与特殊性。设计时应首先摸清其共性与个性的关系,要严格执行工程建设国家各项有关标准和行业建设设计规范。商场暖通空调系统设计时,必须充分考虑节省能源,有条件单位应设计全电脑自动化节能管理,设置全热交换器以减少能耗,不够条件的应在水系统上设计水流二通阀、温控开关和压力平衡局部节能控制等措施。