土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于某办公大楼的空调布局案例的分析

关于某办公大楼的空调布局案例的分析

发布于:2015-08-27 16:20:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
 
  该工程总建筑而积万,一层为办公、会议室用房。原建筑呈日型,当办公部分接近完时,甲方义提出加建阳光人厅,形成了三而为办公人楼,内为阳光大厅的格局,阳光人厅东侧部分为玻璃幕墙。该建筑为框架结构,新建大楼主要用于办公、会议,旧楼设有桑拿、客房、餐饮、壁球、人小放映厅,地下室布置有锅炉房,制冷机房、水泵房、健身房、保龄球、厨房、职餐厅、档案室、配电室、车库等。一空调系统设计个楼根据不同使日要求设置了个风机盘找加新风系统,其中办公部分新风机分层设置。放映厅、保龄球、职餐厅为全空气系统厨房为全新风机系统。整个大楼均设有清华同方空调自控系统。
  高大空问分层空调的气流组织形式,以送风日,“心高度为分界而,将大厅在高度上分空调逐与非空调区两部分,向空调区送风,非空调区部向剖面室外排风,这样空调区的大量热量被排风排出,空调区只用来承担空调区负荷包括空调区本身得热所形成的负荷和非空调区向空调区以辐射和对流形式热转移形成的负荷。空调区负荷仅为大厅全部冷负荷的一部分,取得节能的良好效果。如何与建筑设计协调配合达到室内良好的空调效果,是我们探讨的另一主题。如果风道布置在顶部,一是山于风逍很大,达不到室内设计效果,二是气流组织效果不会太好。由于大厅温度梯度的影响,冬季、夏季效果都不会理想再者,如果采用全空气系统,风道置于二层回廊下,山于风管很高,受层高的影响和机房的出处,都不能实现。设计中采用了空气―水系统的大空问分层空调。在回郁结构梁空中布置大风量风机盘管,盘管出口设小静压箱,出风口、为个小球型可调喷口。每个喷口风量为。这种风口向任一倾斜,送风方向可在土一。左右范围内变化,这种风口根据使用情况预先调出送风方向,而且调节十分方便。人风量风机盘管共台,均布于南、北、西侧回廊下。新风则布置在东侧玻璃幕墙处,采小喷口向室内送风。为防止结露,在幕墙下侧设立式风机盘管。每个人风机盘管均可单独控制,可灵活地根据负荷变化调整开启台数。 
 
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 844 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调冷源的生命周期评价的过程

  生命周期评价是对产品系统相关的环境负荷进行量化评价的过程。它首先辨识和量化所使用的物质能量和对环境的排放生命周期清单分析,然后评价这些使用和排放的环境影响认最后提出评价意见和改进系统环境性能的措施生命周期解释,评价过程包括涉及产品从摇篮到坟墓的整个生命周期。由于能最大限度的克服传统环境影响评价技术污染末端处理技术以及传统环境法规与政策中常常忽略污染转移如从一种环境介质转移到另一种环境介质,从产品的一个生命阶段转移到另一生命阶段等的弊端,真正满足可持续发展的要求,其应用已几乎遍及环境管理的各个领域,我国建筑能耗占总能耗比重的左右,但随着我国人民生活水平的提高,建筑能耗增长迅速。由于空调冷源是建筑的耗能大户,因此对空调冷源进行研究,对于制定可持续发展的建筑节能政策减少建筑对环境的影响发展绿色建筑等都有重要意义。生命周期清单模型了清单分析参数在生命周期评价中,清单分析参数通常称为环境负荷因子,显然任何具体的研究都不可能反映所有的环境负荷因子。对于和能源相关的环境问题,人们主要关注的是能源资源的耗竭温室气体以及有害气体排放。化石燃料具有不可再生性,作为本文清单分析的能耗指标温室气体由氏和从组成主要污染物的排放有飞挥发性有机化合物直径小于卿以下的颗粒物和组成。由于主要污染物的危害具有地域性,因此又分成总排放和城市排放评价参数的功能单位是每建筑面积消耗多少能源,排出多少克的污染物,即岁清单模型冷源机组使用的能量需要经过输送生产开采等阶段,因此能源的开采生产运输和分配以及机组使用构成了空调冷源的能量生命周期。