  在传统的散热器采暖系统中,初调节是必不可少的,对于地暖系统的初调节更应得到充分重视,在传统系统中,如果初调节不合理,可以通过增大系统流量来弥补,造成大流量小温差运行。这样虽然能够保证系统的稳定性,同时也降低了系统的可调节性。对于地面辐射供暖系统,可调节性是它的一大优点,也是它的根本所在。某一用户的调节或多或少会影响到其他用户,只有做好系统的初调节,才能有效减少既定管网中各用户之间的相互干扰。
  系统流量越大,末端用户的室温越高,近端与末端用户的室温偏差越小,水力失调对热力失调的影响越小。供热系统大流量运行是靠提高末端用户流量,抑制近端用户流量的办法来达到消除系统热力工况水平失调的目的。但是大流量运行并没有从根本上消除系统的水力失调,各热用户流量分配不均的问题并没有解决。大流量运行具有以下缺点:降低了用户的自主调节的能力。需要较大的水泵,能耗大,增大初投资和运行费用。
  初调节一般在供热系统正式运行前进行,目的是将各热用户的运行流量调节至理想流量,即满足热用户实际热负荷需求的流量,当供热系统为设计工况时,理想流量即为设计流量。也就是说,初调节主要是解决流量分配不均的问题,如果不进行初调节,则整个供热系统基本上呈现不一致失调,同时系统的总流量一般超过设计的总流量。
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通工程管道安装施工的安全管理

    随着暖通工程在实际生活中的应用越来越广泛,人们对其施工技术的要求也越来越高,其中,安全问题是人们关注的重中之重,为了更好的加快建筑暖通工程的发展,对其实行安全管理已经迫在眉睫。   1建筑暖通工程中管道安装的特点   (1)安装过程中比较容易形成交叉作业。因为现在建筑工程的结构越来越复杂,间接导致建筑工程暖通管道的结构内走向也愈加密集,与此同时,由于工期原因也会造成暖通工程的施工工期发生重叠现象,从而形成交叉作业,较大程度上容易造成建筑暖通工程中的安全隐患。