土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压进线柜电流与变频器输出电流有偏差怎么解决,在线等!

高压进线柜电流与变频器输出电流有偏差怎么解决,在线等!

发布于:2015-08-27 11:27:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一台10KV,2700kw的电动机,运行方式是西门子的变频器变频运行。现在的情况如下:现场电控柜的电流表取自进线高压柜的互感器,运行过程中出现该电流表与变频器上显示的电流有25A的偏差。设计院给出的答复是不影响机组的安全操作,但是考虑到现场操作人员是以现场电控柜的电流表为操作依据。查过变频器的出厂图纸有4-20mA的电流模拟量输出。现在能否有解决方案解决该情况。谢谢各位提供方案。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hxjjxw
    hxjjxw 沙发
    变频器显示的电流是输入侧还是输出侧的?
    如果是输入侧电流,那么这两个电流应该是相同的。
    如果是输出侧电流,则只有工频运行的时候这两个电流近似相同(不是完全相同,变频器输入侧电流谐波比较大,输出侧几乎没有),如果不在工频运行,那么这两个电流肯定不同,一般变频器采用恒压频比控制,电流与输出频率是成反比的。
    变频器的输出侧电流才是电动机的实际运行电流,可以用4~20mA将这个电流输出,进线侧电流反馈电动机运行状态是失真的。
    2015-08-27 16:36:27

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-27 13:31 编辑

    电流表读数偏差的问题,应以变频器输出电流为准,因变频器输出电流是以4~20mA的标准信号输出的,而且是电机的真实电流。偶想变频器上的电流大,变频器前的电流小。

    如果现场读数不是变频器输出的电流,可换成4~20mA的标准信号电流表,从变频器电流信号输出端连接(要用屏蔽电缆)。

    电流大小只能说明电机的转矩大小,还不能说明负载大小,负载大小要与转速一起看:P=转矩X转速X(系数)
    2015-08-27 13:29:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用钢筋做PE主干线行吗?

一小区有十几幢18层每层4户的住宅楼,从电表箱到各家各户的PE线均被盗剪,存在严重的安全隐患。在讨论维修方案时,为了节省开支,有人提出一个方案:从电表箱的PE排上到电井的最高端,用钢筋引出一PE主干线,各户再从钢筋主干线上接出入户PE线。这样会比用铜线省很多。对于这样一个方案,各位大侠怎么看?

回帖成功

经验值 +10