土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用钢筋做PE主干线行吗?
一小区有十几幢18层每层4户的住宅楼,从电表箱到各家各户的PE线均被盗剪,存在严重的安全隐患。

在讨论维修方案时,为了节省开支,有人提出一个方案:从电表箱的PE排上到电井的最高端,用钢筋引出一PE主干线,各户再从钢筋主干线上接出入户PE线。这样会比用铜线省很多。

对于这样一个方案,各位大侠怎么看?

全部回答(14 )

  • xiamuzhixin
    个人觉得可以,不过一般用扁钢比较常见,而且截面要满足规范要求。
    2015-09-07 15:52:07 来自 PC 评论 举报
  • eyushan
    laohuang168 发表于 2015-9-7 10:24 fitman 这是真的吗?电表箱到住户的线路应是3芯电缆或穿管电线,小偷专偷PE线?! 发表于 昨天 10:52 …现在的小偷都是高手
    2015-09-07 15:24:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10