电压互感器 接线影响计量的准确么

发布于:2015-08-27 10:03:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
大家好,向大家求教,我遇见过一套高压系统 ,VV接线 两个单相电压互感器 一次侧 两个互感器首尾相连接 B相 二次侧AC之间电压100V BC之间50V AC之间50V C对地0v 大家帮忙看看这个接线是不是有问题呀 计量会准确么 不胜感激 新手上路 请指导
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高压电机和厂变零序过流保护的整定计算,求大神解惑!

在6KV电机和厂变高压零序的整定计算时,根据高春如老师的书里说到的整定原则”(2)按躲过低压母线三相短路时(惑电动机启动时)最大不平衡电流计算。一次三相电流在平衡情况下,由于三相电流漏磁通不一致而产生磁不平衡电流,根据在不同条件下实测的结果,磁不平衡电流均小于0.005Ip。“请问,在采用专用零序CT的情况下,这里的不平衡电流是怎么产生的?望大神讲解,谢谢!!!!