土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于高压电机和厂变零序过流保护的整定计算,求大神解惑!

关于高压电机和厂变零序过流保护的整定计算,求大神解惑!

发布于:2015-08-27 09:26:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在6KV电机和厂变高压零序的整定计算时,根据高春如老师的书里说到的整定原则”(2)按躲过低压母线三相短路时(惑电动机启动时)最大不平衡电流计算。一次三相电流在平衡情况下,由于三相电流漏磁通不一致而产生磁不平衡电流,根据在不同条件下实测的结果,磁不平衡电流均小于0.005Ip。“请问,在采用专用零序CT的情况下,这里的不平衡电流是怎么产生的?望大神讲解,谢谢!!!!
  • electricity
    electricity 沙发
    变压器低压侧中性线CT会有不平衡电流,正常的,这个要躲过。一般按25%额定电流算。或者低压侧没有接地保护的电机最大的速断电流,这个也要躲开。
    2016-03-28 16:27:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈光纤在继电保护中的应用

  论文摘要:介绍了光纤通道的特点和工作原理,以及目前在电力光纤网络中光纤保护装置与光纤通道的连接方式和主要特点,讨论了光纤保护在实际应用中可能遇到的问题及其解决办法。   随着通信技术的发展,在纵联保护通道的使用上,已经由原来的单一的载波通道变为现在的载波、微波、光纤等多种通道方式。由于光纤通道所具有的先天优势,使它与继电保护的结合,在电网中会得到越来越广泛的应用。   1光纤通道作为纵联保护通道的优势

回帖成功

经验值 +10