土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机安装实用教程的研究与分析

多联机安装实用教程的研究与分析

发布于:2015-08-26 15:37:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、现场材料堆放
17-04-42-69-397040.png

材料堆放应整齐有序,两端必须封口,确保清洁。铜管应放置在通风干燥,离地面300MM以上的架子上
二、室外机安装
1、室外机安装位置选取
17-04-58-56-397040.png

空调室外机离墙必须一米以上,保证散热,并且有足够维修空间
2、基础制作
17-05-10-53-397040.png

基础必须参照设备的安装尺寸制作且有足够的承载能力,基础必须要水平
3、室外机就位
17-06-31-73-397040.png

吊机室外机时,要保持机器水平,机身与吊绳接触部位应加软垫以免磨损或刮花机器
17-06-40-76-397040.png

室外机在与基础接触的安装孔和受力点处垫上减震垫,用螺母固定
三、室内机安装
1、吊码制作和选用
17-06-50-87-397040.png

根据室内机吊装高度和楼面高度确定吊杆长度后切料
2、室内机安装
17-07-04-65-397040.png

采用红外线定位仪确定室内机吊杆安装位置,并做好记号,用电钻打孔
17-07-16-54-397040.png

室内机吊装位置应确保空调冷凝水能排出,风管安装方便且送风顺畅
17-07-38-44-397040.png

必须采用全螺纹吊杆,并用双螺母固定室内机,确保机器吊挂牢固
17-07-49-26-397040.png

室内机吊好后,一定要调水平
17-08-02-11-397040.png

节流部件安装时必须垂直向上水平安装,禁止倾斜、倒置,并且连接时注意连接方向
17-08-37-22-397040.png

室内机包裹防尘罩,防止大量灰尘进入机器内部,影响机器运行效果
17-08-51-43-397040.png

保证室内机周围有足够的安装和维修空间,合理的送回风气流组织
四、冷媒管施工
1、支架安装
17-09-05-96-397040.png

架距离不宜过大,安装好的支架必须排列整齐
2、冷媒配管敷设安装
17-09-26-86-397040.png

用割刀切割相应规格长度的铜管
17-09-35-76-397040.png

将端口处的毛刺、管内的铜管屑处理干净
3、冷媒管保护
17-09-49-62-397040.png

配管如不能及时与内外机相连,必须封口,防止灰尘、水分等侵入;配管穿墙时需加套管及时做封口保护
4、分歧管安装
17-10-02-44-397040.png

17-12-50-89-397040.png

分歧管不能用三通代替,只能水平或垂直安装。铜管转弯处与相邻分歧管间的水平直管段≥1M;相邻两分歧管间的水平只管段距离≥1M;分歧管后连接室内机的水平直管段距离≥0.5M
5、胀管连接
17-10-25-16-397040.png

17-13-16-36-397040.png

铜管径冷媒管连接,必须采用胀管方式,禁止用扩喇叭口方式连接
6、扩喇叭口
17-13-29-56-397040.png

用扩口器扩喇叭口,管口应平整无毛刺,喇叭口应无变形和裂纹
17-13-39-39-397040.png

螺母连接,必须采用两个活动扳手进行操作
7、冷媒管充氮焊接
17-13-47-11-397040.png

为确保施工安全,氮气瓶需连接减压阀,焊接时氮气压力控制在0.2-0.3KGF/CM2
17-13-55-62-397040.png

确定氮气路径,将氮气管插入到要实施焊接的冷媒管入口处并封口,打开氮气瓶阀门,通过减压阀调节好氮气的气流大小,最后实施焊接
8、冷媒管气密性试验
17-14-02-91-397040.png

将气液管连到一起,引出一接管压力表,且将此接口封焊好。R22使用28KG/CM氮气保压(R410A系统使用40KGF/CM2)。注意试压前后的压力修正,每+1°会有+0.1KGF/CM2的压力变化,试压时的温度和确认的温度都要做记录
9、冷媒管吹污
17-14-10-58-397040.png

原则上采用自上而下或水平吹污,吹污压力5KG/CM2,确保系统内没有杂质。
采用如下方法吹污:
A、手持合适的封堵材料抵住室内机气侧主管管口;
B、用氮气逐步向管内加压,当压力增加的无法抵住时,突然释放管口。
重复A、B步骤进行重复吹污
10、冷媒管道补保温
17-14-27-58-397040.png

17-14-41-70-397040.png

用裁纸刀裁剪比缝隙的保温材料,保温管的端面需涂上胶水
17-14-55-58-397040.png

17-15-09-31-397040.png

将两端口拉开,嵌入保温材料,用胶水将接口处粘贴好
五、冷凝水管安装
17-15-24-85-397040.png

冷凝水管安装应保证1/100的坡度
17-15-42-15-397040.png

设置通气口时,必须加2个弯头,使排气口朝下,以免灰尘等污物落入管内,堵塞管道
17-15-53-38-397040.png

水平排水管必须避免对冲现象,以免出现排水不畅
17-16-04-93-397040.png

带提升泵的机型,其提升管高度不能超过设备所规定的最大值,且在提升段不能设置通气口
17-16-15-36-397040.png

水平管支撑间隔一般为0.8~1.2M,不宜过大,否则会产生桡曲而形成气袋
17-16-29-34-397040.png

积水盘排水口部位负压大的室内机,排水管必须做存水弯头。安装完成后,必须做好满水通水试验
六、管道系统保温安装
17-16-41-20-397040.png

冷媒管道保温材料应使用闭孔发泡保温材料,难燃B1级,耐热性超过120°C的材料。铜管外径D≤12.7MM时,保温层厚度﹠=15MM以上;铜管外径D≥15.88MM时,保温层厚度﹠=20MM以上
17-16-54-93-397040.png

冷凝水管应采用难燃B1级橡塑保温筒保温,保温层厚度通常为10MM
17-17-07-24-397040.png

管道穿墙须套管
七、信号线安装
17-17-20-50-397040.png

必须设置专用电源线路,电源电压允许波动范围为额定电压的±10%;电源容量必须足够,电缆线径满足要求,有相应的断路保护装置;接地系统必须可靠,如空调外机装在建筑最高处应注意避雷处理;
17-17-32-36-397040.png

信号线必须使用三芯屏蔽线,其中信号线屏蔽层必须与电控盒钣金接地连接。
八、真空干燥
17-17-46-24-397040.png

必须从气液两侧同时抽真空;真空泵的极限真空度要达到—756MMHG或以下,其排气量达到4升/秒或以上;用于R410A系统的真空泵一定要加止回阀,或使用带止回阀的真空泵。
九、追加冷媒
17-17-59-21-397040.png

根据实际的液管尺寸和长度,通过公式计算冷媒追加量,将追加的冷媒量记录在室外机冷媒追加表中;绝对不能以测量运转电流、压力等方式估计冷媒量。
十、调试
17-18-08-57-397040.png

确认室内机连接数量与室外机数码管上显示的数量是否一致;开机运行,检查排水是否畅通,室内机电控板是否有故障出现,机组运行电流以及进出风温度是否在允许范围内。
多联机工程安装十大禁令
一、禁止统一系统室内机不统一供电。
二、禁止使用四氯化碳清洗管路。
三、禁止不充氮气保护管路焊接。
四、禁止室内外机分歧管路不水平安装。
五、禁止使用“铜铝连接管”代替铜管进行空调系统安装。
六、禁止将气液两相管路一起保温。
七、禁止外机安装在送回风不畅的场所。
八、禁止将多联机安装在机房等场所。
九、禁止将控制线(通讯线)和电源线(强电)捆绑在一起。
十、禁止不按技术手册线径要求选用电缆。

这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问大家在做多联机系统时,怎么标注它的型号?

图纸上标注风机盘管时,都有FP表示,但是多联机室内机的表示没有看到统一的,很多都是设计师自己确定一个代号。

回帖成功

经验值 +10