空调主机冬季运行出现的问题!

发布于:2004-12-10 08:31:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
求教各位大虾:现有一地处广东的通信机房,其室内温度要求22+/-2度,空调负荷大约为130UST。现空调系统为新风+风机盘管系统。主机为360UST(还包含部分办公楼区供冷)。因通信机房的特殊要求,在冬季运行时,主机最好不要频繁停机。但在冬季冷却水水温较低。主机会因冷却水温低而保护停机。尽管操作人员通过调节水流量、人工开停冷却风机等,但都不能较好的处理这个问题。希望各位大虾给予帮助!多谢!!!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hhbox
    hhbox 沙发
    通信机房有恒温恒湿要求,其室内温度要求22+/-2度,采用冷却水直接供冷不好保证供水水温的品质,即供水温度保证设备换热达到设计要求,而且末端的控制阀门调节也会比较频繁.所以我认为重点还是解决冷却水水温过低的问题,在供回水管路上加设温控旁通比例积分调节阀门!只要主机能启动,通过设定温度调节旁通的冷却水量,这样可以避免即使不开风机,由于冷却水通过填料与室外空气热交换造成回水温温度偏低的问题.如果开机困难最好在回水处加设电加热器或小热泵加热!
    2004-12-14 16:35:14

    回复 举报