我想问知道冷却水系统一般多是开式系统,它里面有个高差(又叫静水压力)这个值是水泵吸入最低点运送到最高点的高差,还是冷却水塔喷嘴到地面的高差我个人认为是前者,但是还是有不肯定
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
hhbox
沙发
通信机房有恒温恒湿要求,其室内温度要求22+/-2度,采用冷却水直接供冷不好保证供水水温的品质,即供水温度保证设备换热达到设计要求,而且末端的控制阀门调节也会比较频繁.所以我认为重点还是解决冷却水水温过低的问题,在供回水管路上加设温控旁通比例积分调节阀门!只要主机能启动,通过设定温度调节旁通的冷却水量,这样可以避免即使不开风机,由于冷却水通过填料与室外空气热交换造成回水温温度偏低的问题.如果开机困难最好在回水处加设电加热器或小热泵加热!
2004-12-14 16:35:14
赞同0
-
zenghh
板凳
我同意
2004-12-14 13:50:14