对《新消规》第5.3.3条的规定的困惑根据《新消规》第5.3.3条的规定,即稳压泵的设计压力应符合下列要求: 1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求; 2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa; 3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。那实际设计计算中,稳压泵扬程、稳压泵启泵压力,稳压泵停泵压力三者之间存在联系,那究竟应该先确定稳压泵扬程还是稳压泵启泵压力?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句-
陈广辉67
沙发
lichangan1000 发表于 2015-8-28 17:20 支持你的意见。楼主很逗。自己把自己绕进去出不来。首先本建筑室外25l/s。室外一路按规范应设水池。市 …赞同20#观点;室外用水量就是那么多和只有一路进水,因此要做水池。然后有一个市政栓满足建筑室外栓要求,只能说明在做室外栓的时候可以少做一个而已;我理解的对吗
2017-06-08 15:26:08
赞同0
-
liugps
板凳
悲秋伤春 发表于 2017-6-7 08:24 很多都是一个供水管道上接两个进水口,满足规范但是不起作用,还是设个消防水池为好“一个供水管道上接两个进水口,满足规范”不满足的,详见消水规4.2.2
2017-06-08 12:31:08
赞同0