土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教:该建筑物是否可以不设消防水池?

求教:该建筑物是否可以不设消防水池?

发布于:2015-08-25 12:15:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 晴天° 于 2015-8-26 20:55 编辑

现有一栋3层办公楼,高度11.6m,体积6000m3,市政水源为一路供水,室外消火栓用水量为25L/S。现关于消防水池的设置有如下疑问:
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.1.2:“当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m时,应设置消防水池。”
但目前的情况是该建筑物150m保护范围内有一市政消火栓,可起到一个室外消火栓10~15L/S流量取水的作用,那么能否考虑该建筑物实际上只需25-10~15=10~15L/S的流量即可了?
如果可以这么考虑的话,那么按照6.1.3:“室外消火栓设计流量小于等于20L/S时可采用一路消防供水。”该建筑可采用一路消防供水,也就是说不需要设置储存室外消火栓用水量的消防水池了。
各位水友如何理解?

再补充个简单的示意图,今天问了很多人包括审图老师都认为这样做是可以的。


3.png

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈广辉67
    陈广辉67 沙发
    lichangan1000 发表于 2015-8-28 17:20 支持你的意见。楼主很逗。自己把自己绕进去出不来。首先本建筑室外25l/s。室外一路按规范应设水池。市 …赞同20#观点;室外用水量就是那么多和只有一路进水,因此要做水池。然后有一个市政栓满足建筑室外栓要求,只能说明在做室外栓的时候可以少做一个而已;我理解的对吗
    2017-06-08 15:26:08

    回复 举报
    赞同0
  • liugps
    liugps 板凳
    悲秋伤春 发表于 2017-6-7 08:24 很多都是一个供水管道上接两个进水口,满足规范但是不起作用,还是设个消防水池为好“一个供水管道上接两个进水口,满足规范”不满足的,详见消水规4.2.2
    2017-06-08 12:31:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对《新消规》第5.3.3条的规定的困惑

根据《新消规》第5.3.3条的规定,即稳压泵的设计压力应符合下列要求: 1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求; 2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa; 3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。那实际设计计算中,稳压泵扬程、稳压泵启泵压力,稳压泵停泵压力三者之间存在联系,那究竟应该先确定稳压泵扬程还是稳压泵启泵压力?

回帖成功

经验值 +10