0人已收藏
2人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
对《新消规》第5.3.3条的规定的困惑根据《新消规》第5.3.3条的规定,即稳压泵的设计压力应符合下列要求: 1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求; 2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa; 3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。那实际设计计算中,稳压泵扬程、稳压泵启泵压力,稳压泵停泵压力三者之间存在联系,那究竟应该先确定稳压泵扬程还是稳压泵启泵压力?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报