现有一栋3层办公楼,高度11.6m,体积6000m3,市政水源为一路供水,室外消火栓用水量为25L/S。现关于消防水池的设置有如下疑问:
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.1.2:“当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m时,应设置消防水池。”
但目前的情况是该建筑物150m保护范围内有一市政消火栓,可起到一个室外消火栓10~15L/S流量取水的作用,那么能否考虑该建筑物实际上只需25-10~15=10~15L/S的流量即可了?
如果可以这么考虑的话,那么按照6.1.3:“室外消火栓设计流量小于等于20L/S时可采用一路消防供水。”该建筑可采用一路消防供水,也就是说不需要设置储存室外消火栓用水量的消防水池了。
各位水友如何理解?

再补充个简单的示意图,今天问了很多人包括审图老师都认为这样做是可以的。


3.png

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈广辉67
    陈广辉67 沙发
    lichangan1000 发表于 2015-8-28 17:20 支持你的意见。楼主很逗。自己把自己绕进去出不来。首先本建筑室外25l/s。室外一路按规范应设水池。市 …赞同20#观点;室外用水量就是那么多和只有一路进水,因此要做水池。然后有一个市政栓满足建筑室外栓要求,只能说明在做室外栓的时候可以少做一个而已;我理解的对吗
    2017-06-08 15:26:08

    回复 举报
    赞同0
  • liugps
    liugps 板凳
    悲秋伤春 发表于 2017-6-7 08:24 很多都是一个供水管道上接两个进水口,满足规范但是不起作用,还是设个消防水池为好“一个供水管道上接两个进水口,满足规范”不满足的,详见消水规4.2.2