土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对《新消规》第5.3.3条的规定的困惑

对《新消规》第5.3.3条的规定的困惑

发布于:2015-08-25 11:41:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据《新消规》第5.3.3条的规定,即稳压泵的设计压力应符合下列要求:
1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;
2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;
3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa

那实际设计计算中,稳压泵扬程、稳压泵启泵压力,稳压泵停泵压力三者之间存在联系,那究竟应该先确定稳压泵扬程还是稳压泵启泵压力?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • eric.longer
    eric.longer 沙发
    第一条好像是废话,不解释
    第二条是调试设置的条款,要求主泵启泵压力比稳压泵低7-10米
    第三条就是如何选稳压泵
    2015-08-26 11:41:26

    回复 举报
    赞同0
  • zhujianhui55
    zhujianhui55 板凳
    大家都很疑惑。现在是百花齐放百家争鸣,等过段时间图示出来见分晓
    2015-08-25 12:53:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于自喷消防给水系统的常见问题及解答

 1、某制药车间多层,未在《建规》第8.5.1条文列举的范围内,但局部又符合《喷规》附录A,中危险II级例举范围,该类建筑是否要设喷淋?   答:《建规》8.5.1仅对火灾危险性大、火灾可能导致经济损失大、社会影响大或人员伤亡大的重点场所作了规定。其原则是重点部位、重点场所,重点防护:不同分区,措施可以不同:总体上要能保证整座建筑物的消防安全,特别要考虑所设置的部位或场所在设置灭火系统后应能防止一个防火分区内的火灾蔓延到另一个防火分区中去。在设计时类似建筑可参照执行,不能确定的应征得消防部门认可。

回帖成功

经验值 +10