土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 光伏升压并网改造问题

光伏升压并网改造问题

发布于:2015-08-25 10:20:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
光伏10kV升压并网,以前升压之后直接接入原有10kV配电室的备用间隔,现有一项目厂区配电室无备用出线柜,如果
在柜列后新增一面开关柜并网用,这样做是否符合规范,假设光伏容量也满足该10kV母线承受能力,增加柜体的时候
应该改造铜排还是说用电缆连接也行?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    新增的柜子当然是铜排联接好,美观、简单、有时候新增的柜子没有条件并成一排,这才考虑用电缆联接。
    2015-08-25 17:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • yyyxuming
    yyyxuming 板凳
    coolcoolrock 发表于 2015-8-25 12:29 增加的柜体如果和其他柜体在一起排列时最好选用铜排,如果离得比较远那就能用电缆了原来是这样,多谢了!
    2015-08-25 13:24:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

惨,可怕,请各位高手帮忙分析,谢谢!

回帖成功

经验值 +10