jiqing50200
bambooxiaoz 发表于 2015-8-26 11:00 路过学习,,,直接更换新的就行了!但要调查是什么原因击穿的?避雷器规格是否符合现在使用情况
2016-04-30 14:36:30
来自 PC
评论
举报
安静平凡
避雷器的计数器指示为放电6次,哪预防性实验做了没有,
2016-04-30 10:03:30