土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV配网电力工程的技术问题分析与解决

10kV配网电力工程的技术问题分析与解决

发布于:2015-08-25 07:28:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘要:电力工程技术对于10KV 配电网的电力工程质量保证有重要作用。分析了10kV 配网电力工程存在的技术问题,说明了10KV 配网电力工程技术准则,同时也给出了解决10kV 配网电力

1 10kV 配网电力工程存在的技术问题

10kV 技术事故中,外力破坏所占比例最大。除此之外,影响10kV 配电网安全可靠性运行的主要技术因素是积污后引起的闪路及各类过电压。

1.1 外力破坏

由于经济发展较快,原有的10kV 配电网已经不能满足供电可靠性的要求。首先,原有的10kV 配电网络以架空线为主,接线形式主要为单端电源供电的树枝状放射式,新建的工业开发区和商住小区则通常采用环网供电,电源有的是从就近的架空线上取得。其次,由于在规划网架未完善之前,部分用户急于用电,按规划实施一步到位投资难以落实,因此接线存在一定的临时性。另外,沿主要交通道路的架空线走廊附件,新建筑物施工工地多,直接威胁线路运行安全。总之,城区尤其是老城区的10 kV 配电网络单薄,转供电能力差,地形复杂,接线较乱,事故率高,供电可靠性低。另外,随着国民经济的发展,20 世纪60、70 年代建设的变电站10 kV 设备、各路出线的容量及安全性能均已不适应用电负荷和经济发展的需要。其明显的缺陷是:城区变电站大多数是该区域电网中的枢纽站,10 kV 系统出线多,负荷大,运行年久。加之周围环境因素,造成设备污染严重,设备绝缘强度下降,引发事故的概率逐年增高。

1.2 闪路

在运行中,设备的绝缘长期承受工作电压,当绝缘件表面积污后,只要表面污物达到一定的含盐量,遇到潮湿的状况就容易引起闪络。另一方积污还使绝缘的冲击性能大幅度降低,在雷电冲击和内过电压的冲击下,很容易引起闪络。

污闪有时发生在一相,也可能多相发生,还可能多处同时发生。当出现污闪后,容易引起单相接地,此时其余两相电压将升高,稳态时为相电压的倍,暂态时情况下可达成2.5 倍相电压。在正常情况下,非故障相电压幅值升高对绝缘并不造成威胁,若运行环境条件恶劣,绝缘件耐受电压下降,在中性点不接地系统非故障相电压副值升高允许运行的两小时内,有可能再出现闪络点。其次,由于污秽使绝缘的冲击特性下降低成本30%~40%,使单相接地出现零序电压。若变电所内互感器特性较差,将激发铁磁谐振,过电压倍数比较高,还可能发生相绝缘闪络击穿,而触发两相接地短路。

1.3 过电压电气设备在电网中运行必须承受工频电压、内部过电压及大气过电压的作用,特别是环境条件恶劣,早期建设的设施,先天不足,爬距不够,给电网的安全运行带来很大威胁。

弧光接地过电压是一种幅值很高的过电压。当电网电容电流超过一定值时,若不采取措施,接地电弧难于熄灭,将激发起弧光接地过电压,其幅值高于4 倍相电压,这势必对电网的安全运行构成很大威胁。

在一些早期建设的10 kV 配网中,绝缘靠一个针式瓷瓶,这是电网中绝缘等级较低的环节,它不能承受直击雷,感应过电压也会引起闪络。

2 10KV 配网电力工程技术准则

第一,10KV 配电网应以城市道路为依托,每一条主干道至少应留有一条架空线路走廊,主干道和次干道均应有电缆敷设位置。

第二,10KV 配电网形成多个开环运行的单环网和“T”型以及“#”型网,每隔大约2500KVA(装建容量)对10KV 线路进行分段,分段开关和线路联络开关应采用带电压互感器能电动分、合闸的负荷开关,装建容量在630KVA 及以上的用户支线与公用线的T 接点处应装设负荷开关。

第三,环网应以不同的变电站或同一变电站的不同母线作为电源点(在目前变电站少,分步不均匀的情况下,可暂时以开闭所作为电源点)。相邻变电站之间的10KV 配电网络主干线,应形成单环行网络(开环运行)。以便在计划检修或事故处理下转供部分负荷,缩小停电范围。

第四,10KV 配电网络的安全准则是:对于重要用户,必须具备双电源,重要用户中特别重要的负荷,除由双电源供电外,必须要求用户另外增设应急电源。以下电源可作为应急电源:独立于正常电源的发电机组、蓄电池、干电池。在此前提下,应能保证当任何一个10KV 电源检修停运时仍保持向用户继续供电。

第五,为实现绝缘导线的全绝缘化,绝缘导线应采用专用绝缘金具. 绝缘导线施工时必须对切开连接的裸露接头接续金具应加装绝缘罩或防护措施。绝缘线路上每隔适当距离应加装专用绝缘线接地线夹。

第六,为提高中压配电线路抵御污闪事故的能力,减少检修工作量,市区10KV 架空配电线路的绝缘水平一律按20KV 设计。

第七,10KV 架空线电杆,市中心选用15 米或18 米混凝土杆或钢管杆,郊区可采用12 或15 米混凝土杆。在市区或不能生拉线的地方,耐张、转角、尽头杆应采用方杆。10KV 架空线的规范档距,市区40~50 米,郊区40~60 米。超过档距必须按送电线路进行设计。

3 解决10kV 配网电力工程可靠性问题的技术措施

3.1 缩小配网的故障停电范围,提高配网的转供电能力

对单端电源供电的树枝状放谢性接线,沿线挂接大量的分枝线和配电变压器,在长达几公里或十几公里的线路上任意一处发生故障,都会使全线停电。使用联络开关不但可以大大缩小停电范围,同时也使安排停电范围大大缩小。对于联络开关的选择,当首推柱上式SF6 开关。

目前,柱上式SF6 开关的品种主要有柱上断路器、自动重合闸、自动分断器、重合分断器几种,这些开关具有结构简单,性能优越,寿命长,检修周期长,安装简易,安装工程造价较低等优点。

柱上式SF6 断路器可以单独安装在支线或干线的中后段,具有自动开断故障电流的功能,能很好地与变电站出线开关配合,自动断开故障段。当发生故障时,柱上式SF6 断路器会自动断开,缩小了停电范围。这种断路器还可用作建立馈线之间的联络,提高供电能力。自动重合器除了具有上述断路的功能外,还有多次重合的功能,它是一种具有控制和保护功能的智能化开关,还具有与自动分断器配合使用的功能。自动分断器是一种具有记忆故障电流次数并按设定次数实行分闸闭锁的智能开关,它不能开断故障电流,只能在上一级重合闸分闸后自动断开。它与重合器配合使用,能最大限度地缩小故障停电范围,自动恢复对非故障段的供电。

3.2 采取综合技术措施,认真解决污闪问题

10 kV 配电网安全可靠的关键是解决闪络诱发相间短路及过电压烧毁设备问题。所以,必须采取综合措施,以求得电网的安全可靠运行。对10kV 开关室的支持绝缘子、穿墙套管、刀闸支柱瓷瓶、连杆瓶等,可以加装防污罩。对于母排,可以加装绝缘热缩管。根据部分地的运行实践证明,这不仅提高了防污能力,而且还防止小动物造成短路。

另外,在变电站的10 kV 开关室还可以采取一些其他的手段来防止污闪问题。如在10 kV 开关室安装吸湿器以降低空气的湿度,破坏污闪的条件;贯彻“逢停必扫、扫必干净”的原则,以最小的投入保证设备的健康运行。

3.3 对于落雷较多的10kV 线路,可以采取多种技术措施来提高其抗雷击的能力

如采用瓷横担代替针式瓷瓶,针式瓷瓶改用瓷横担后,雷击次数会明显减少,只不过瓷横担的机械性能差,对于大档距、大导线线路不适用。
  • 百家争鸣
    百家争鸣 沙发
    谢谢分享!
    2015-08-26 16:13:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV电力配网工程的施工技术管理过程分析

【摘 要】配电网络的不断扩展对工程施工提出了更高的要求,尤其是新技术、新材料等不断涌现的今天,电力配网的技术管理更应当借助全过程管理思路,实现对工程技术的科学化管理。以确保施工的安全化、高质量、高效率,并借助技术管理提高行政管理水平,推动全面的科学化管理体系建设。 一、10kV电力配网工程施工技术管理的必要性 在电力配网工程中,其施工的质量是重点的控制内容。其主要是指在施工过程中采用和在技术措施完成施工项目,并达到相应的质量标准。工程中技术措施是否有效且可行,同时具备经济性是影响工程质量、成本、工期的重要因素。所以在现代的工程管理中,技术管理是电力配网工程中最为重要的管理内容。电力配网工程往往需要面对的是较为复杂的是个条件,施工容易受到多种因素的干扰,如气候因素、地质因素等。因此合理的技术措施是保证施工质量与安全的重要基础,一旦选择了错误的技术工艺就将直接影响整个施工段的质量,甚至是人身安全。因此在电力配网的施工过程中对具体采用的施工技术应进行切实的审核与管理,以保证适应性。另外,在施工技术管理中还应对新技术进行合理选用,即注意对新技术、新材料、新工艺等进行审核与管理,不能盲目的选择也不能一味的拒绝,而应对其适应性进行考察,进行选择性使用,因为新技术往往代表的是高效率与高质量,如果合理采纳当然对工程有利。总之在10kV电力配网施工中对技术层面进行强化管理是保证施工质量与人身安全的重要管理内容,在施工前、中、后期都应当进行全程管理,即做到事前有审核、事中有监督、事后有检测,这样才能保证技术管理的有效。并以此达到管理目标。

回帖成功

经验值 +10