土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 我的疑惑!

我的疑惑!

发布于:2007-10-28 16:07:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
現有兩台興號相同的冷卻水泵,他們是同一批出廠的,並且使用年限也相同(約10年).可現在發現其中一台的流量衰減太多.小弟懷疑是泵的葉輪老化變型的緣故,請大家幫忙分析一下還可能有什麼其他原因?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chaobaijin
    chaobaijin 沙发
    是並聯安裝
    2007-10-30 19:36:30

    回复 举报
    赞同0
  • gmktwj
    gmktwj 板凳
    看进出压差! 过滤器有可能堵塞! 是不是并联安装?
    2007-10-29 12:20:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:计算直燃机的耗气量, 怎么进行对比?

去年我单位使用远大直燃机总运行时间累计为129天 1563.5小时,(含两台同时运行累计49天 874小时);耗气量:138753立方,单位时间耗气量为88.75 立方/小时。但运行效果十分不理想! 今年初对机组的换热器进行了清洗,更换了冷却塔的填料,夏季基本1台就满足了制冷需求,使用情况较为满意。总运行时间单台累计为148天 1255小时,耗气量:125648立方,单位时间耗气量为 100.11立方/小时。

回帖成功

经验值 +10