关于分配电室出线方案的选择本帖最后由 fengxu2011 于 2015-8-20 12:01 编辑 从中心配电室出两路10KV出线到分配电室,分配电室为两台变压器。 我们接触的山东几个地市供电公司要求分配电室的设计方案都是一进一出方案即两面柜子,进线是电缆进或是经隔离开关进,再加上一面变压器出线柜,变压器出线柜视距离远近采用负荷开关+熔断器保护或断路器保护。对于同一项目,而南方某建筑院则认为分配电室完全可以用一台负荷开关柜,上进下出,不设继电保护,依靠中心配的保护来实现。