土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于分配电室出线方案的选择

关于分配电室出线方案的选择

发布于:2015-08-20 11:48:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 fengxu2011 于 2015-8-20 12:01 编辑

从中心配电室出两路10KV出线到分配电室,分配电室为两台变压器。
我们接触的山东几个地市供电公司要求分配电室的设计方案都是一进一出方案即两面柜子,进线是电缆进或是经隔离开关进,再加上一面变压器出线柜,变压器出线柜视距离远近采用负荷开关+熔断器保护或断路器保护。对于同一项目,而南方某建筑院则认为分配电室完全可以用一台负荷开关柜,上进下出,不设继电保护,依靠中心配的保护来实现。
大家都来说说自己当地是采用哪种方案的吧,有实际采用一台负荷开关柜的吗?优点省柜子这个不用说,主要考虑缺陷:五防上能满足吗?你们当地有实际用的吗?规范上允许吗?
附图,前两个是山东两个地方的方案。建筑院的想法就是去掉进线柜。

QQ截图20150820115420.png


QQ截图20150820115636.png

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingyun2015
    lingyun2015 沙发
    学习一下。。
    2015-08-21 15:50:21

    回复 举报
    赞同0
  • 林儿122
    林儿122 板凳
    学习一下,我通常是用两面柜子
    2015-08-21 10:45:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外电缆沟敷设盖板上面怎么处理?

想请教一下,某地要求配电室外的10KV电缆只能走电缆沟敷设,不允许穿管敷设,那在小区内电缆盖板肯定不能裸露地面吧?我理解着盖板上面再盖上覆土或路面硬化,有没有规范或图集规定上面盖多厚的覆土或盖板离最终地面最少距离是多少?

回帖成功

经验值 +10