土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电设计什么情况下要经过短路计算?

配电设计什么情况下要经过短路计算?

发布于:2015-08-17 16:30:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 什么情况下的配电设计,要经过短路计算?有无简化方式?
  解析:(1)《低压配电设计规范》GB50054-95第4.2.3条规定:“当保护电器为符合《低压断路器》的低压断路器时,短路电流不应小于低压断路器瞬间或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。”对于较长的线路,当其末端发生短路时,因其自身阻抗较大而导致短路电流较小,从而可能不足以推动其线路首端的保护电器(断路器)动作跳闸。因此,对于较长的线路选用断路器保护时,尤其要注意进行短路电流的具体计算,以保证上述第4.2.3条的落实,此外当需要校验断路器分断能力或线路短路热稳定时,理论上也都应进行短路电流计算。
  (2)短路计算的简化办法有:
  1)有《工业与民用配电设计手册》第3版表4-28~31,可查得常用变压器低压侧短路电流值;
  2)由《建筑电气常用数据》04DX101-1中的附录,查得相关短路电流参数;
  3)可采用已经实践检验的短路电流计算程序;
  4)自己总结并熟记一些常用规律和数据,比如变压低压侧母线处短路电流值,在忽略系统和线路阻抗后,约等于变压器低压侧总流25倍(对应于变压器阻抗系数为4%时的倒数)。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有功功率、无功功率与视在功率

有功功率:保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。比如:5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒;各种照明设备将电能转换为光能,供人们生活和工作照明。有功功率的符号用P表示,单位有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。 无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量但不消耗能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它不对外做功,才被称之为“无功”。无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。配电网中的电感性电气设备如变压器、电动机、电焊机、空调器、洗衣机、电冰箱、钠灯、日光灯等投入运行后,不仅要从电力网中吸收有功功率用于做功,而且还要吸收无功功率建立磁场。

回帖成功

经验值 +10