我遇到一个小区,10栋楼,大约14万平米,高档住宅及部分写字楼,生活热水是支管回水系统,热水计量为供水表读数-回水表读数,住宅供水表DN20,回水表DN15,办公供水表DN15,回水表DN15。现在都出现回水表读书大于供水表读书的情况,而且大多数都是这样,正常的很少,有个别表还出现用水时供水表正转,回水表反转?这是什么原因造成的?
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

生活热水难题

我遇到一个小区,10栋楼,大约14万平米,高档住宅及部分写字楼,生活热水是支管回水系统,低区6层,水泵流量59M3/H,扬程44M,一用一备;高区7-13层,水泵流量63M3/H,扬程80M,一用一备,变频供水。供水总管DN100,回水总管DN50,现在遇到很多问题:1.回水阀门全开时,水泵压力老上不去,白天用水少时还没问题,晚上用水一大,末端就流不出水来,而且泵噪声也很大,变频柜很快就乱码。2.后来物业把回水阀门调到只开一点,压力正常了,可是水泵在变频工频间频繁切换,末端用水开始时是冷的,业主不满意。3.物业说泵选小了,要换泵,可我觉得是变频柜没调好,各位有什么意见,以前遇到过么?