土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 生活热水难题

生活热水难题

发布于:2007-10-28 11:12:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我遇到一个小区,10栋楼,大约14万平米,高档住宅及部分写字楼,生活热水是支管回水系统,低区6层,水泵流量59M3/H,扬程44M,一用一备;高区7-13层,水泵流量63M3/H,扬程80M,一用一备,变频供水。供水总管DN100,回水总管DN50,现在遇到很多问题:1.回水阀门全开时,水泵压力老上不去,白天用水少时还没问题,晚上用水一大,末端就流不出水来,而且泵噪声也很大,变频柜很快就乱码。2.后来物业把回水阀门调到只开一点,压力正常了,可是水泵在变频工频间频繁切换,末端用水开始时是冷的,业主不满意。3.物业说泵选小了,要换泵,可我觉得是变频柜没调好,各位有什么意见,以前遇到过么?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • songdafashi
    songdafashi 沙发
    可以在回水末端加减压阀
    2009-07-05 11:26:05

    回复 举报
    赞同0
  • koala626
    koala626 板凳
    1:出现末段开始用水时时冷水,是因为该系统没有做机械循环,因为没有循环,所以在(尤其是最末端)没有人使用热水的一段时间下,水管中的热水会冷却。所以刚打开龙头时必然是冷水,建议:设置回水泵机械循环,仅靠自重方式不叫循环,还不如不做回水管。(回水流量约占供水流量的30%)
    2:14万平米的一共10个楼。每个楼平均有1.4万平米。你是否应该再重新核对一下你计算的热水需求量是否匹配?DN100的热水管大约30吨/H。而你配置的水泵为近60吨/h流量是为何?我怀疑是热水管径选择太小。因此会造成在晚上用热水高峰时水量不够。
    更多热水方面事宜可联络QQ108608165
    2009-07-04 01:39:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

向同行们 求教个问题

我最近正在做的一个项目的外线工程,该工程主要以28高层为主,地下为大底盘车库所以外线难度较大.小弟我没怎么做过外线所以向 各位求教!!!!最好那个大哥给我发一个您做过的近似项目 供我学习参考 万分感谢E--- fanchao19800527@126.com

回帖成功

经验值 +10