冷库降温慢,低压一直不上去 原因是啥啊?
http://bbs.co188.com/thread-9154284-1-1.html
看楼主之描述,
说明此冷库使用了单根盘管,单套膨胀阀,
过长的盘管,相对而言,就是管径过细了,
这会出现如下问题,
1: 管路流动阻力过大,降低了制冷剂气液体的流动速度,
这会使盘管两端温差过大,结霜速度慢.降温慢,
2:因其管路过长,流动阻力大,
这会使盘管压降较大,低压测试口压力较低,
盘管两端压差过大,膨胀阀供液量无法克服管路压降问题.
3:因管路过长,而管径不变,
在液体蒸发到一定程度之后,气液体达到饱和状态,液体不再蒸发,
这部分液体跑到压机回气口,在压差突变状态下,液体蒸发,压机结霜,
这会使单根盘管的有效使用率大幅下降.制冷能力小.