土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库降温慢,低压一直不上去 原因是啥啊?

冷库降温慢,低压一直不上去 原因是啥啊?

发布于:2015-08-16 21:57:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
缘由:一冷库,大概有50立方左右,冻猪头肉 猪内脏。隔着中间的立板又有一间20-30立方的预冷间。所配的制冷机组为,10匹半封风冷机组。(压缩机:浙货,蒸发器:铝排,制冷剂:R22 膨胀阀:上恒3号通径制冷量10.56千瓦)报修时库内铝排全解冻了 还挂着书滴,所库存的半库货也开始解冻了,地板上渗出反胃的臭血水。
经检查,压缩机对地,换压缩机前,用氮气分段吹过,冷凝器,卧室储液罐,铝排,检查过膨胀阀的滤网(没有堵)更换了过滤器,(电磁阀没有检查 但是做过通电测试,有吸合声)
换压缩机后(同样的压缩机)抽空60分钟左右。试机。此时库温12度,高压17公斤,低压2.3公斤 ,感觉膨胀阀的开度有些小,在试机的工程中我逐渐开打了好几圈,低压没有明显得回升,到最后不经意的把膨胀阀开到了最大的通径,还是没有回升。此时库温在-8度了 开始拉霜了,此时(高压15公斤 低压1公斤)我又逐步关小膨胀阀,保持霜最大程度的回气阀门处,-8度以下降温很慢,等到晚上近10点才-14度,我让客户不用关自己就回家了,今天早上达到-18度,停了一会儿机。中午去看时-15度 晚上去看时-17度 一直没有停机 (此时高压13公斤 低压接近0了,大概只有0.2公斤)我又继续加冷煤。高压低压都没有反应。

维修分析:

冷煤加了起码20公斤 50公斤的大罐(大概只有一半了)都加完了,低压低,要么系统有堵,可是我就是电磁阀忘记检查了。
如果说冷煤不足:回液有正常。低压这么低,蒸发温差又这么的大,压缩机的制冷量也够大的,可是温度就是上不去。是库漏气了吗?库内的货是堆垛,是否是快解冻的东西热量大啊?

等待高手的指导

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • co936201979
    co936201979 沙发
    看大家分析争论的挺激烈,我也来说一句话,不知道是否正确,我分析是原因出在膨胀阀上,膨胀阀在低温运行的时候,偶尔出现搜索关闭,自动不放开这是常有的事情,必要的时候,可以尝试一下丹弗斯的膨胀阀,也许会好,不好意思,还有,10匹的压缩机你加啦20多公斤的氟利昂,系统里面全是液态的制冷剂,气化的空间很小,设备在运行中,也许会出现,电流过大,制冷量下降,还有可能产生压缩机(液击)的可能,不好意思,多说话啦,仅供产考
    2015-12-02 09:53:02

    回复 举报
    赞同1
  • 游荡四方
    游荡四方 板凳
    配管为22 和10的,膨胀阀的位置离蒸发器入口5米左右
    这些细节都是没有问题的,

    关键是单路25mm带翅片盘管的长度问题,
    如果库内确实是单路,且长度远大于70m,甚至达到了150-200m,

    这就出现:
    盘管流动阻力过大,
    压差过大,
    液体蒸发不完全
    ,盘管的有效使用率过低.
    没有过热度,膨胀阀失去控制能力
    压机结霜,跳闸,液击

    因为盘管的有效使用率低,吸热量小,
    冷凝器的换热量相对就是过大,
    这就出现加氟过多,高压上不去,低压上不来的现象

    用户的话不要全信,
    找个理由,赶紧结账走人.不要再折腾这套机组了
    2015-08-18 16:05:18

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷库蒸发压力低,温度降的慢

有一座冷库,设计温度-18度,使用比泽尔8p压缩机。一直制冷正常,现在低压接近0mpa,回气侧气液分离器和机头结霜,储液器上的视液镜显示液体在一半的位置,电流8A,冷库铝排以除霜,手摸过滤器两端温度没变化。温度能降到-18度,但是时间太长了。另一座冷库低压接近0mpa,回气侧气液分离器结霜,储液器上的视液镜显示液体在一半的位置,电流9A,冷库铝排以除霜,手摸过滤器两端温度没变化。温度能降到-18度,时间很快。

回帖成功

经验值 +10