   导读:在燃气设计中,对 鼓风机 的布置要求呢?诸城市战尔机械为您详细讲解。
  
  1、 鼓风机房安装高度,应能保证进口煤气管道内冷凝液排出通畅。当采用离心式鼓风机时,鼓风机进口煤气的冷凝液排出口与水封槽满流口中心高差不应小于2.5m(以水柱表示):
  
  2、鼓风机机组之间和鼓风机与墙之间的通道宽度,应根据鼓风机的型号、操作和检修的需要等因素确定;
  
  3、鼓风机机组的安装位置,应能使鼓风机前阻力最小,并使各台初冷器阻力均匀;
  
  4、 鼓风机房宜设置起重设备;
  
  5、 鼓风机应设置单独的仪表操作间:仪表操作间可毗邻鼓风机房的外墙设置,但应用耐火极限不低于3h、的非燃烧体实墙隔开,并应设置能观察鼓风机运转的隔音耐火玻璃窗。
  
  6、离心 鼓风机用的油站宜布置在底层,楼板面上留出检修孔或安装孔。油站的安装高度应满足鼓风机主油泵的吸油高度。鼓风机应设置事故供油装置。
  
  7、鼓风机房应设煤气泄漏报警及事故通风设备。
  
  8、 鼓风机房应作不发火花地面。
这个家伙什么也没有留下。。。

环保工程施工

返回版块

9.08 万条内容 · 148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

当有一排风管未端排风压力不够时

  当有一排风管未端排风压力不够时,可否采用在管道上增加风机加压?    答:在管道上增加风机可以改善末端排风压力不够的问题有几个思路参考。    1.提升原来风机的转速及功率或更换大风机来增加风管末端的抽风量。    2.合理改善管路系统降低管路压损来增加风管末端的抽风量。    3.做好系统风量平衡保留余量给末端来增加风管末端的抽风量。    4.另外加装风机也是可行的。