土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 卡普斯浪二级水电站厂用电系统设计

卡普斯浪二级水电站厂用电系统设计

发布于:2015-08-15 15:09:15 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
卡普斯浪二级水电站位于拜城县境内的卡普斯浪河中游河段上,电站装机容量2×8Mw+1×2MW,总装机18MW。多年平均年发电量为0.473亿kW·h,装机年利用小时数2628h,保证出力为0.6MW。
   1、电站各负荷的供电方案
该电站的负荷范围可分为厂内负荷区、前池各闸门负荷区、渠首各闸门负荷区及生活区负荷区。各负荷区的供电方案如下。
  (1)在厂内配置2台厂用变压器,变压器的进线取自不同发电机出口母线,全部机组正常运行时,2台变压器同时运行,保证有2个独立电源;当其中l台小机组或2台大机组退出运行时,1台变压器运行,保证有1个独立电源;全部机组停运时,全厂暂时停电,厂内重要负荷暂时由蓄电池供电。
  (2)渠首距厂房距离约为2.6km,由于渠首距发电厂房较远,因此在渠首闸房建筑物附近设一台容量为250kVA箱式变电站给渠首各闸门供电;渠首箱变电源由发电机出口母线引出,为保证渠首各闸门用电的可靠性,另外在渠首闸房附近处设置1台200kW柴油发电机作为备用保安电源。
  (3)生活区距离厂房约500m,为了保证厂用电的可靠性,生活区的电源应独立于厂用400V电源,而且生活区距发电厂房的距离也超出了电站的400V供电范围,为此,亦由发电机出口母线引出l回lOkV线,至生活区变电站。
  (4)前池各闸门距离电站约150m,相对较近,故考虑其负荷用电由厂房内的400V配电盘供给。
  
2、厂用电源的取得方式
  厂用电电源一般从该电站不同发电机的机端引取,根据电站实际情况,也可结合外部的系统电源,共同构成厂用电的电源。该电站发电机出口lOkV侧采用扩大单元接线+单元接线的接线方式,为保证供电可靠性,全厂厂用电设计为2回,分别取自扩大单元接线和单元接线的发电机lOkV母线。
  
3、厂用电的接线布置方式
  该电站2台厂用变压器的低压侧分别接入400V电压母线,单母线分段接线,全厂负荷均匀分布在两段母线上,当其中一段母线故障或失电时,双电源自动投切装置动作,快速断开该段母线的进线开关,同时合上母联开关,全厂负荷改由1台厂变提供电源。缺点是故障切换时,全厂一半负荷短暂停电。根据电站厂用负荷的特点,对不同性质的负荷采用不同的供电方式,重要的负荷均采用双电源进线,当一个电源故障时,另一个电源应能够立即自动投入。一般的负荷采用单电源进线。400V厂用电接线示意图见图1。
1439616798.jpg 
  4、厂用变压器容量选择
  水电站约有50%~70%的厂用设备是不常运行的,只有少数设备经常处于运行状态,且其中大部分设备所需要负荷是间歇性的。厂用负荷按用途一般可分为机组自用电与全厂公用电两大类,机组自用电通常是指机组或发变单元所需要的负荷,全厂公用电为全厂公共用电的厂用负荷。厂用电可按用途、重要性程度、运行方式、是否需要自启动等进行分类,以便合理选择厂用变压器的容量。该电站的全厂机组自用电、公用电的主要设备额定负荷统计见表1。
1439616799.jpg
 根据负荷进行计算,该电站选用两台容量为500KVA的变压器即可满足。
 
  5、结论
厂用电接线应满足在各种工况条件下供电可靠的要求,并具有较强的灵活性。在卡普斯浪二级水电站厂用电的设计中,首先根据电站不同负荷的实际情况,对渠首负荷、生活区负荷、前池负荷、厂内负荷等进行了归类,并针对实际的供电距离确定各负荷的供电方案;再从厂用电的取得方式,接线布置方式,厂变容量的选择等方面来分析,使厂用电接线更为合理和可靠。

1439616798.jpg


1439616799.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

农田土整

返回版块

5.03 万条内容 · 118 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅析水利施工工程施工中用电存在的问题及其预防

水利施工工程施工中用电安全与否直接关系到施工现场人员的生命财产安全。但现实施工过程中又经常出现这样或那样的用电问题,除加大事后处理力度外,我们还应防患于未然,找出症结所在,尽可能的将一切用电安全隐患消灭在萌芽状态,最大限度的提升施工现场的安全系数。本文笔者结合实际,谈谈水利施工工程施工中用电存在的问题及其预防。 一、水利施工工程施工用电特点探讨 水利施工工程施工用电特点主要表现在以下几个方面:一是供电条件简陋,具有变动较大的用电负荷,且大都是手持式和移动式的用电设备;二是水利工程施工主要在野外进行,且潮湿多雨,不仅用电设备容易脏污,而且电气的绝缘性差;三是大多数的施工工地没有等位联接条件;五是施工用电较为混乱,私拉滥接的情况较为严重。

回帖成功

经验值 +10