土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 浅析水利施工工程施工中用电存在的问题及其预防

浅析水利施工工程施工中用电存在的问题及其预防

发布于:2015-08-15 16:18:15 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
水利施工工程施工中用电安全与否直接关系到施工现场人员的生命财产安全。但现实施工过程中又经常出现这样或那样的用电问题,除加大事后处理力度外,我们还应防患于未然,找出症结所在,尽可能的将一切用电安全隐患消灭在萌芽状态,最大限度的提升施工现场的安全系数。本文笔者结合实际,谈谈水利施工工程施工中用电存在的问题及其预防。
一、水利施工工程施工用电特点探讨
水利施工工程施工用电特点主要表现在以下几个方面:一是供电条件简陋,具有变动较大的用电负荷,且大都是手持式和移动式的用电设备;二是水利工程施工主要在野外进行,且潮湿多雨,不仅用电设备容易脏污,而且电气的绝缘性差;三是大多数的施工工地没有等位联接条件;五是施工用电较为混乱,私拉滥接的情况较为严重。


二、浅析水利施工工程施工中用电存在的问题
从上述施工用电特点,我们可以得出这样一个结论:水利施工工程施工用电具有条件简单、设备流动性极大且负荷多变的特点。这就给施工现场安全用电管理带来了一定的困难,以下笔者就结合实际,就浅析水利施工工程施工中用电存在的问题进行分析。
(一)施工现场缺乏专业的电工
当前,一些水利施工工程现场施工还缺乏专业的电工,主要是选派略懂用电知识的相关人员顶替电工工作,有的虽然配备了电工但也不专业,通常不根据规范的线路设置和保护措施去执行,在施工用电安全方面的检查和维修工作不到位,很多设备长期处于带病工作状态,就是带电接线的情况也屡见不鲜。


(二)缺乏三相五线制的使用
当前,有的水利工程施工现场用电仍采用的是三相四线制,将设备外壳与零线直接连接,但这样的做法留下了巨大的安全隐患,这是因为零线与负荷相连接,一般电位为0,而一旦发生异常情况,例如变压器的近端零线断线,那么远端零线因与负荷连接,马上就会变成火线。将零线与设备外壳相连接,那么就是火线与设备外壳相连接,其带来的危险就不言而喻了。


(三)变压器接地不规范
一般情况下,水利工程施工现现场的用电是中性点直接接地的380/220v三相五线制的低压电力系统,高压电源主要来源于周围的10千伏线路。容量大都低于320千伏安,并在电杆上安装,且防雷接地电阻小于等于48ω,若变压器的容量不大于100千伏安时,防雷接地电阻应小于等于108ω。但有的水利工程施工企业觉得施工工期较短,为省事大都是把一根铁棒作为接地极打入地下,这同样存在巨大的安全隐患。这是由于一根地极接地电阻较大,难以满肚泄雷的需要,而10千伏的高压线路的路径长、位置高且没有设置避雷措施,容易遭到雷电的袭击,极易导致安全事故的发生。


(四)设备外壳不接地线
由于设备外壳大都与火线绝缘,因而设备外壳一般不带电。导致一些水利工程施工企业在施工过程中设备外壳与地线也没有连接,这就留下了绝大的安全隐患。这是由于设备外壳在没有接地线的情况下,一旦外壳统一火线之间的绝缘层老化就会降低电阻,这时设备外壳与火线连接之间只有一盒电阻,施工人员一旦接触外壳,就会导致触电事故的发生。


(五)漏电保护装置没有安装
一些水利工程施工企业在施工过程中所虽然采用了三相五线制,且设备外壳也接地了,而错误的认为没有必须再安装漏电保护装置了。当然,这也的用电存在的一个重大问题,极易导致安全事故的发生。这主要是水利工程施工现场较为复杂,酷热的高温容易导致绝缘导线老化以及由于其它原因导致电杆出现倾斜甚至倒塌,一旦施工人员不小心触碰火线以及与火线连接的导线时,就会导致触电事故的发生。


三、水利施工工程施工中安全用电的几点预防措施
(一)加大防雷预防工作
为确实提高水利工程施工现场的用电安全,确保整个工程安全、有序、高效的进行。必须加大防雷与防工作。通常的做法是将一组避雷器安装在变压器的入口,并保证变压器的接地与相符规范要求,防雷接地电阻小于等于48ω,若变压器的容量不大于100千伏安时,防雷接地电阻应小于等于108ω。


(二)聘用专业的电工,加大员工用电安全意识的培训
在水利工程施工过程中,所选用的电工必须是专业化的,在上岗之前应就其上岗资质进行严格审查,并符合国家有关水利工程用电电工的相关标准,对于施工现场用电设施的安全、维修和拆卸必须有专业化的电工来进行。在水利工程施工过程中,各用电人员必须做好以下几个方面:一是完全掌握一般的用电知识,并了解设备的使用性能,且一律持证上钢;二是在各电器设备使用之前,必须按照相关规定穿戴相关的防护服,并做好安全事故预防措施,再对电气设备的性能和保护装置完好与否进行检查,禁止带病设备运转;三是设备一旦停用应立即拉闸断电,并将开关箱锁好;四是对于需要移动或搬迁的电气设备,必须由电工亲自切断电源,并做好专业化的处理之后方能进行。此外,企业还应加大全员安全用电意识的培训,定期进行考核和检查,并建立相关规章制度和奖惩体系。


(三)采用三相五线制,并使设备外壳可靠接地
保护地线在中间、终端和线路长度超过500米时应进行一次重复接地,重复接地的接地电阻要求不大于108ω;保护接地线架空敷设的间距大于12m时,保护接地线必须选择不小于10mm?的绝缘铜线或大于等于16mm?的绝缘铝线;与电气设备相连接的保护接地线应为截面不小于215mm?的绝缘多股铜线。


(四)做好架空配电线路的架设,并配备足够的漏电保护
架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。架空线中的负荷电流不大于其允许载流量;线路末端电压偏移不大于额定电压的5%;单相线路的零线截面与相线面相同,三相五线制的工作零线和保护接零线(地线)截面不小于相线截面的50%。开关和短路保护装置施工现场所有用电设备,除作保护接地外,还必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护开关。这样当线路出现漏电或有人触电时,漏电保护开关迅速跳闸,从而可以避免事故的发生。


四、结束语
总之,水利施工工程施工中用电存在的问题较多,在极大程度上威胁了人们的生命财产安全。基于此,作为现代水利工程施工企业,应结合水利施工工程施工用电特点,加大防雷预防工作,聘用专业的电工,加大员工用电安全意识的培训,采用三相五线制,并使设备外壳可靠接地,做好架空配电线路的架设,并配备足够的漏电保护,方能确保水利施工工程施工用电的安全,在确保安全的同时提高工程质量和进度,为实现企业经济效益的最大化而不懈努力。
这个家伙什么也没有留下。。。

农田土整

返回版块

5.03 万条内容 · 118 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水利工程混凝土渗漏成因分析和防治方法

随着社会的不断发展,水利工程建设也得到了良好的发展。在水利工程混凝土施工中,混凝土常常受到各种因素的影响,导致施工出现异常,最为普遍的是渗漏现象;而渗漏较轻时,对水利工程的牢固性、耐久性会产生直接的影响,会减少工程的服务年限。当渗漏问题严重时,就将会影响工程的安全,直接对人民的生命财产安全造成威胁。因此,我们应该对水利工程混凝土渗漏问题予以高度地关注,对其渗漏原因进行深入的分析,积极探究其防治方法。

回帖成功

经验值 +10