土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 浅析建筑暖通施工常见通病及解决措施

浅析建筑暖通施工常见通病及解决措施

发布于:2015-08-15 14:13:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  1目前暖通安装施工面临的问题

建筑暖通工程是建筑安装工程工程中的重要组成部分,包括电气系统、暖通水系统,通风系统,系统相对比较齐全。其中制冷加热机房、空调机房、屋顶的设备、制冷加热机房的管道安装是整个暖通系统的核心,暖通安装工艺的好坏是关键的一环,暖通设备单机试运转、系统调试将直接影响空气调节的使用效果,使用功能。以下就暖通安装工程施工过程中经常出现的难点进行原因分析,并提出相应的解决措施。

2暖通工程施工常见通病原因分析、解决措施

2.1制冷加热机房设备、管道安装及暖通设备的就位

2.1.1原因分析

(1)暖通设备重量大,吊装难度系数大。

(2)制冷加热机房管线复杂,包括蒸汽管道、冷冻水管道、冷却水管道、凝水管、排水管等各种专业用途的管道系统,规格多,保温材质不同,工艺要求也不同。管道安装缺乏统筹安排,将严重影响施工安全、系统的美观,施工质量,而且日后设备维修不方便。

(3)暖通设备布置如下:

地下室制冷加热机房:主机设备主要包括溴化锂吸收式制冷机、螺杆式冷水机组:风冷热泵机组、冷却塔一般置于屋顶、空调机组、变风量机组、新风机组设置于各层空调机房或吊顶内。

2.1.2解决措施

(1)加强施工安全教育与配备安全生产措施,确保人身安全。

(2)制定和上报设备吊装方案。

(3)提交预留设备吊装孔尺寸,保证各大件设备顺利、安全地进入到位;留孔部位、大小和数量与建筑结构有关,需与设计、土建和建设单位商定。

(4)冷却塔根据施工需要,采用散件吊装,现场屋面拼装。

(5)空调机组、变风量机组与新风机的吊入,由监理单位协调,施工单位配合土建施工单位,在大楼的中间层适当位置留L,以便空调机组、变风量机组与风机盘管的吊入。

(6)做好设备基础的测绘与预埋件的埋设。

(7)制冷加热机房设备多、管线复杂。施工前要认真熟悉工艺流程,画出管线走向草图,做到管线走向合理、统一布局,做好综合布线,避免管线冲突及不必要的返工。
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于暖通空调工程施工管理中的几点问题

  暖通空调工程一般可再细分为新排风系统、消防防排烟系统、空调送风系统、制冷系统、空调水系统(或冷媒管路系统)、自动控制系统等多个系统,存在工程量大、质量控制点多的特点。此外,暖通空调工程的施工又不可避免地与建筑、结构、装修、给排水、电气、智能建筑等其他专业相互交叉与影响。因此要做好暖通空调工程的施工管理,笔者认为要从以下几方面着手。一、重视图纸会审图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。