土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于多联机空调工程施工技术浅析

关于多联机空调工程施工技术浅析

发布于:2015-08-15 13:37:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
可变制冷剂流量空调系统,即通常称作的商用多联机空调系统,因其变频技术的应用、超长冷媒管设计、多元化内机形式、高可靠的设备、简捷的系统设计、人性化的系统控制;我们为了统一空调工程的施工安装、验收标准和检测方法,做到技术先进、经济合理、安全实用,确保工程质量,最大限度地满足业主对空调的使用要求,在此讨论一下多联机工程施工中有关施工注意事项。

为了统一空调工程的施工安装、验收标准和检测方法,做到技术先进、经济合理、安全实用,确保工程质量,最大限度地满足业主对空调的使用要求,在此讨论一下多联机工程施工中有关施工注意事项。

一、冷媒配管施工注意事项

1、冷媒配管充氮方法:

(1)、氮气气压控制在0.05~0.3Mpa,保证充入管件内的氮气流量为4~6L/min(手摸有气流的感觉)。有条件的话最好装个流量计,以便更好控制流量;氮气流量过大,焊接处容易起砂眼,小了则产生过多的氧化膜。

(2)、焊接完毕后,继续充氮10秒以上,方可关闭氮气。如焊接完后马上关闭氮气,容易产生氧化膜;注意在此也不能用水直接进行冷却。

2、充氮的要点(见下图)

充氮时快速接头和充气枪应合上压紧开关,使氮气全部充入管内。

充氮要保证氮气达到各焊接接头处,有效地排出空气。

连续充氮时一定要有出气口,否则在焊接时气体从接头间隙处逸出,使焊接填料困难,并易产生气孔。

3、焊接加热注意事项

(1)、钎焊为火焰硬钎焊,必须遵守有关安全操作规定。

(2)、加热前确认铜管内有氮气流过。

(3)、钎焊紫铜时,使用中性焰或轻微还原焰,一般采用外焰。铜管接头处加热应均匀,并注意根据管的材料尺寸分配热量。一般先预热插入管,使管配合紧密;再沿接头长度方向来回摆动,使其均匀加热到接近钎焊温度,然后环绕铜管加热至钎焊温度(铜管为浅红),同时钎料亦随之环绕加入,并均匀填满接头间隙,再慢慢移开焊炬,并继续加入少量钎料,形成光滑钎角。

(4)、加热时不能直接用火焰烧焊条,加热时间也不宜过久。

(5)、焊接时要注意控制好火焰方向,避开胶套管、海绵、电线等。

4、焊后处理(冷却)注意事项

(1)、焊后在管内有氮气保护的条件下,可对接头处再次加热至铜管变色(200-300℃),即进行退火处理。

(2)、在焊缝完全凝固以前,不能移动焊件或使其受到震动。

(3)、对采用水冷的焊件,应防止水进入铜管内部,放置焊件时仍要避免铜管表面残留水分流入管内。

5、钎焊质量及检验

焊缝表面光滑,填角均匀饱满,自然地圆弧过渡。钎焊接头无过烧、焊堵、裂纹、焊缝表面粗糙、烧穿等缺陷。焊缝无气孔、夹渣、未焊满、虚焊、焊瘤等缺陷。

安装材料要求1、铜管

(2)、空调用去磷无缝紫铜管

(3)、符合国标GB/T1527-1997。

(4)、外观:管道的内外表面应无针孔、裂纹、起皮、起泡、粗划道、夹杂、铜粉、积碳层、绿锈、脏污和严重氧化膜,并不允许存在明显的划伤、凹坑、斑点等缺陷!管内没有油脂。

(5)、包装、运输、储存

每件产品清洁干燥后,管口用洁净软质泡沫材料或胶塞密封,泡沫材料或胶塞不允许出现破裂、掉渣。

产品包装应用防潮纸和塑料布依次垫好,装入包装箱内,包装箱应有标识,标有产品名称、型号、规格、数量、合格证、生产日期、产品批次。运输过程应防止碰撞、挤压、雨雪淋袭。

产品应储存在无腐蚀气体、通风良好、干燥的库房中。

(6)两证齐全:安装过程中所使用的材料都必须有合格证、检测报告

(7)抗拉强度不小于240kgf/mm2

2、冷凝排水管

(1)、种类:给水UPVC管(抗压强度为不小于9Kgf/cm2)、给水PP-R管、给水PP-C管、热镀锌钢管。

(2)、给水UPVC管:Φ32×2Φ40×2Φ50×2.5

(3)、热度锌钢管:Φ25Φ32Φ40Φ50

(4)、两证齐全:合格证,检测报告

保温材料

3、铜管和水管保温

(1)、材质:橡塑发泡聚乙烯

(2)、当铜管直径大于或者等于15.88mm时保温厚度为20mm,当铜管直径小于15.88mm时保温材料厚度不小于15mm。

(3)、水管的保温材料厚度为10mm

(4)、难燃型B1级、耐热度不低于120度。

(5)、密度:64kg/m3

4、风管的保温

(1)、材质:离心玻璃丝棉或橡塑发泡聚乙烯.

(2)、厚度:离心玻璃丝棉为4cm;橡塑发泡聚乙烯为10mm。

(3)、密度:75kg/m3

(4)、导热系数:0.04w/m℃以上

(5)、保温钉:底面每平方米不应少于16个,侧面不应少于10个,顶面不应少于8个,首行保温钉至风管或保温材料边缘的距离应小于120mm.

5、吊架

(1)、圆钢:Φ10mm

(2)、角钢:等边30mm×30mm或以上

6、室外机的钢底座

(1)、槽钢120#以上

(2)、橡胶减振垫:厚度10mm或以上

7、通讯线

(1)、信号通讯线和线控器线:当通讯线长度小于500米时线径为0.75mm2,;当通讯线长度大于500米小于1000米时线径为1.50mm2。

(2)、信号通讯线和线控器线都为双绞线或者屏蔽双绞线

(3)、信号通讯线和线控器线穿线管为热镀锌钢管。

结束语

多联机空调系统与传统空调系统相比,是一个相对年轻的系统,但正因为年轻、充满活力,有很好的市场前途,但也有很多亟待解决的问题,需要我们设计者给以更多的关心、指导;也需要规范的施工、科学的监理、完善的管理,只有这样让她很好地服务我们社会。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 老有所为
    老有所为 沙发

    楼主资料详实,非常实用,谢谢分享。

    2020-09-19 21:17:19

    回复 举报
    赞同0
  • fw123321
    fw123321 板凳
    学习中~~~~~~~
    2015-10-19 14:07:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 747 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于空调加氟伤不伤机的问题分析

空调加氟是空调维修的一项基本功,同时又是技术性很强的工作。上海市民生制冷公司技术员在维修实践中摸索出来的一些经验。一、准确加氟的前提条件1.维修的空调必须符合其使用条件及安装标准。2.维修的空调控制系统及执行元件必须正常;管路系统必须已有效排除空气、水分、阻塞、泄漏点等情况;过滤网、内外热交换器应清洁,通风良好。3.维修工具及材料必须合格。4.严格按加氟工艺操作。二、准确加氟的依据和方法

回帖成功

经验值 +10