土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新做的超市中央空调

新做的超市中央空调

发布于:2007-10-27 23:19:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新做的中央空调,我做的是吊顶空调机组,用一条主风管直接送出去,在风管下开风口,安散流器,老师说我做的没有问题.
但是厂家说不行,不能调节风口流量,说规范也不允许.
晕了,请大家指点指点,谢谢!

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • nnbbz
    nnbbz 沙发
    这样的风管肯定是不能使风压平衡的,风材那么低,末端跟本就没风到
    2008-03-20 13:09:20

    回复 举报
    赞同0
  • liufujianzhu
    liufujianzhu 板凳
    是啊!!有哪位知道问题出在什么地方啊?
    2008-03-19 21:04:19

    回复 举报
    赞同0