正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
总配电箱是CDM1L-400/300A的漏保,500mA级的。中间一个电表箱是隔离开关和一个普通DZ47双P断路器,住宅户内是DZ47-63/2P 40A的,插座回路是DZ47LE-40/2P 20A 30mA的,现在插冲击钻(两插的,没有接地插头),插上使用,总箱的断路器就跳开,一共100多户,差不多有五分之二的用户出现插冲击钻跳总开关的现象。插别的风扇什么的都没事。求原因。。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
dianqipanli
沙发
努力板砖中 发表于 2015-8-17 07:52 11.7.7 利用建筑钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,其上部应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8~l …说得对,08版规范中也有要求。并没有取消。
2015-08-17 19:48:17
赞同0
-
努力板砖中
板凳
dianqipanli 发表于 2015-8-16 04:34 图纸不全,可否是在接地体向室外引出1m长的镀锌扁钢?在老的《民用建筑电气设计规范》JGJ/16-92中,对于利 …11.7.7 利用建筑钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,其上部应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8~lm处宜焊出一根直径为12mm或40mm×4mm镀锌钢导体,此导体伸出外墙的长度不宜小于lm,作为防雷引下线的钢筋应符合下列要求:1 当钢筋直径大于或等于16mm时,应将两根钢筋绑扎或焊接在一起,作为一组引下线;2 当钢筋直径大于或等于lOmm且小于16mm时,应利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线。民规上不是有这规定了吗 不过它写的是宜
2015-08-17 07:52:17
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报