土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地主要施工方法的介绍说明

防雷接地主要施工方法的介绍说明

发布于:2015-08-14 18:22:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)

  1)接地装置

  a.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。

  b.所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青作防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求如下:

  镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。

  镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应二面焊接。

  镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

  c.每一处施工完毕后,应及时请质检部门进行隐蔽工程检查验收,合格后方能隐蔽,同时做好隐蔽工程验收记录。

  2)防雷接地引下线安装

  利用建筑钢筋做引下线的情况,钢筋截面一定要满足设计要求。

  钢筋的连接要满足规范要求,如建筑施工采用埋弧焊工艺,可不作处理,否则要进行接地跨接,搭接长度不应小于跨接钢筋直径的6倍。

  3)避雷带

  本工程避雷带采用25×4热镀锌扁钢。

  a.支架安装:

  在土建屋面结构施工时,应配合予埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀,允许偏差30mm.转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm.

  b.避雷带安装

  将镀锌扁钢调直。

  避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm.

  避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于镀锌扁铁直径的2.5倍。

  在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。

  4)电气接地施工方法

  目前,根据《住宅设计规范》(GB50096-1999),接地制主要采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结。

  a.高/低压变配电房设备的接地系统,在房间内周围设置一条距地面300mm的水平接地环型带规格应按照设计要求。

  b.开关柜、配电屏(箱)、电力变压器及各种用电设备、因绝缘破损而可能带电的金属外壳、电气用的独立安装的金属支架及传动机构、插座的接地孔,均应以专用接地(PE线)支线可靠相连,PE线应与接地装置连通并作重复接地。

  c.当保护线(PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合下表要求,当PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于:有机械性的保护时为2.5mm2,无机械性保护时为4mm2.

PE线最小截面一览表

相线芯线截面S(mm2) PE线最小截面S(mm2)

S≤16 S

16≤S≤35 16

S>35 S/2

  d.所有外露的接地点、测试点,均应涂红色油漆并有标志牌写明用途。

  e.火灾自动报警系统,楼宇设备自动监控系统(BMS)及其他 弱电设备机房采用专用接地线,由接地装置引入控制室。

  5)接地电阻测试

  接地电阻测试仪型号采用ZC29B-2,仪表必须经专业计量。在测试前,先将检流计的指针调零,再将倍率标准杆置于最大倍数,慢摇,同时调整测量标度盘,使检流计为零。加速摇到120r/min左右,再调到平衡后,读标度盘的刻度,乘倍率就得所测的电阻值。注意电流探针的接线长度为40m,电位探测的接线长度为20m.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • co1447849128736
    谢谢分享:)
    2015-11-19 15:46:19

    回复 举报
    赞同0
  • yingying20
    yingying20 板凳
    接地电阻测试仪型号采用ZC29B-2,仪表必须经专业计量。在测试前,先将检流计的指针调零,再将倍率标准杆置于最大倍数,慢摇,同时调整测量标度盘,使检流计为零。加速摇到120r/min左右,再调到平衡后,读标度盘的刻度,乘倍率就得所测的电阻值。注意电流探针的接线长度为40m,电位探测的接线长度为20m

    请教这个东西可以自己测量么?
    2015-08-21 08:48:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

移动通信基站防雷器配置方法

一、概述 现代移动通信技术正以前所未有的速度发展着,作为现代移动通信必不可少的通信基站,承受着恶劣的气候条件。特别是城市以外的基站,大多都位于当地海拔最高的山顶,电源采用架空线上山,基站的接地系统在设计时也没有得到足够的重视,极易遭受直击雷、感应雷及电源操作等多种过电压的侵袭。近年来,由于遭受雷击造成设备损坏通信中断的问题始终困扰着电信运营商。 二、引用标准

回帖成功

经验值 +10