土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 移动通信基站防雷器配置方法

移动通信基站防雷器配置方法

发布于:2015-08-14 19:27:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一、概述

现代移动通信技术正以前所未有的速度发展着,作为现代移动通信必不可少的通信基站,承受着恶劣的气候条件。特别是城市以外的基站,大多都位于当地海拔最高的山顶,电源采用架空线上山,基站的接地系统在设计时也没有得到足够的重视,极易遭受直击雷、感应雷及电源操作等多种过电压的侵袭。近年来,由于遭受雷击造成设备损坏通信中断的问题始终困扰着电信运营商。

二、引用标准

本方案在设计过程中参考了以下有关标准:

1、GB50057-94 建筑物防雷设计规范

2、YD5068-98 移动通信基站防雷与接地设计规范

3、YD5078-98 通信工程电源系统防雷技术规定

4、YDJ26-89 通信局(站)接地设计暂行技术规定

5、IEC、ITU及UL有关标准及规范

三、防雷器的配置

1、防直击雷:在铁塔顶部架设避雷针以保护天线不受直接雷击,避雷针应通过独立的引下线直接接入地网;在机房顶部构筑避雷带,用不少于两根的引下线接至地网,引下线间距应小于25米。

2、进入机房的电源线应采用金属铠装电缆埋地,无金属铠装层的电缆应穿钢管埋地,埋地的长度应不小于15米。

3、电源线进入机房的第一级应采用通流量大的电源避雷器,如ZYSPD100K385B4型(8/20μs波形100KA);第二级采用通流量较大的电源防雷器,如ZYSPD40K385B4型(8/20μs波形40KA);第三级采用通流量相对较小些的电源防雷器,如ZYSPD20K385C/4型(8/20μs波形20KA);分别安装于总配电箱与基站设备之间的电源线路上。若第一级与第二级之间电源线路长度小于15米,则两级之间需串联一组退耦器;如果基站设备开关电源内原配有防雷器,则第三级可省略。

4、从机房至天线的同轴电缆应从铁塔中心引下(不采用传统的同轴电缆金属外护层上、中、下三点接在铁塔上的方案),只在下部外护层接地,可减少同轴电缆内导体上感应电流强度。

5、天馈线避雷器可安装在机房内走线架上,天馈线避雷器的接地应接机房汇流排。

6、良好的接地是防雷的保证,通常采用联合接地,地阻应小于1Ω。机房内应设均压环,所有的避雷器接汇流排或均压环。