土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 有关预应力箱梁平整度的要求

有关预应力箱梁平整度的要求

发布于:2015-08-14 17:25:14 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
如图所示,现浇预应力箱梁顶板,顶板上是12cm沥青砼,在砼浇筑过程中振动梁过后砼表面出现图示的横桥向波浪形,施工队伍未按要求进行处理,施工完成后检查其平整度情况,不能满足CJJ2-2008中要求的8mm偏差,普遍在2-3cm,那么我想请教论坛里有经验的前辈:1.施工队伍不处理对吗?正确的施工工艺应该怎样?
2.现在这种情况需要处理吗?会对桥面使用有什么影响?如果要处理的话,采取什么方法比较好?

IMG_0458.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jsyzwbl
    jsyzwbl 沙发
    2015-08-20 10:55:20

    回复 举报
    赞同0
  • zhozhozizi
    zhozhozizi 板凳
    wcxu1 发表于 2015-8-17 11:17 施工队伍的这种做法很令人气愤,箱梁的平整度是有要求的,如果上面还有钢筋混凝土桥面铺装,那么这种2-3厘米 …感谢你的回复,我也觉得应该这样!
    2015-08-19 22:49:19

    回复 举报
    赞同0