求教电缆配置问题

发布于:2015-08-14 09:49:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下面几个截图是本工程(高层写字楼塔楼配电箱)的电缆配线图,跟电缆载流量表对比,设计所采用电缆明显偏大很多,求教有经验同行,正常工作环境下,选择电缆的截面积的时候,除了对照载流量表,是否还要考虑其他特别因素才导致了设计电缆截面积选择偏大?

1.JPG


2.JPG


3.JPG


4.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    是的,有的设计保守过头了。

    电缆线路除了载流量外,还需要考虑的是线路压降。

    如果一楼的图中距离在300米左右时,150A左右的电流可用70平方的,260A左右的电流可用150平方的。
    2015-08-14 14:33:14

    回复 举报
    赞同0
  • wangzongfei0805
    一般都选择大些,1电缆有压降,距离长环境差肯定增大线径。2校验热效应。3方便后期变更。
    2015-08-14 11:54:14

    回复 举报
    赞同0