土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 某服装交易广场通风空调施工方案

某服装交易广场通风空调施工方案

发布于:2015-08-13 15:04:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、工程概况

1.工程概况,设计范围及主要依据:

1.1工程概况及本专业设计范围:

本工程位于XX市,由地下一层超市,汽车库及设备用房,裙房一~八层的商场服装展示厅等组成,建筑总面积为平方米,建筑总高度为米,属一类综合性建筑,本专业的设计范围包括大厦舒适性中央空调,采暖,通风及防排烟设计。

1.2主要设计依据:

1.2.1建设单位设计委托任务书,

1.2.2中华人民共和国工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分(2000年)

1.2.3采暖通风与空气调节设计规范GBJ19-87(2001)版

1.2.4高层民用建筑设计防火规范GB50045—95(2001)

1.2.5汽车库,修车库,停车场设计防火规范GB50067—97

1.2.6通风与空调工程施工质量验收规范GB50243—2002

1.2.7株洲市公安消防支队建筑工程消防设计审核意见书(株公消审字2003第143号)

1.2.8株洲市建设局文件株建字2003年47号(关于中南国际服装交易广场初步设计的批复)

1.2.9本院建筑及其它专业提供有关的设计文件

2.设计计算参数:

2.1室外气象设计计算参数:

2.1.1夏季:空调干球温度:36.1℃

空调温球温度:27.6℃

空调日平均干球温度:31.9℃

通风干球温度:34℃

大气压力:101.57Kpa

平均风速:2.3m/s

2.1.2冬季:空调干球温度:-2℃

空调相对温度:79%

大气压力:99.55Kpa

平均风速:2.1m/s

2.2室内环境设计计算参数:

3.空调设计:

本工程采用集中式制冷、制热,双管制及末端风柜中央空调系统。空调总面积为:平方米,计算冷负荷为Kw,计算热负荷为:kw。

3.1制冷系统:

制冷主机采用燃气型水冷直燃机组,根据本工程的使用特点,制冷主机总装机容量按计算负荷的85%容量选用五台制冷量为6978kw/CK(1984USRT/台),制热量为5380kw/台,由于本工程冬季热负荷量较小,选用两台主机带制热即可满足设计要求。

与冷水机组配套的冷冻水泵,冷却水泵及冷却塔之间均采用二对一运行,而机、泵塔又各自并联连接,以简化管路及便于各自互为备用,所选用的吸入式冷冻水泵,冷却水泵及低噪音冷却塔规格如下:

冷冻水泵:660CMHX0.30MpaX10台

300KTS800-38B型

冷却水泵:965CMHX0.32MpaX10台

300KTS800-38B型

冷却塔:1200CMHX10台

RTN-1200L/S型

上述冷水机组,冷水泵,冷却水泵设在地下一层制冷机房内,冷却塔设在七层的屋面上。

3.2冷水系统:

3.2.1冷冻水为一级泵系统,由冷水机组降至7℃的冷水级冷冻水泵加压进入分水器,分成地下室及裙房一层,二至三层,四至五层,六至八层,共四个回路把冷水送至各层末端的空调风柜,12℃的回水汇入集水器,经水过滤器及中央空调水处理除垢器后再返回冷水机组,每个回路立管为异程式,而每层水平管均采用同程式,在进入集水器前回水管上设有动态平衡阀,膨胀水箱在七层的屋面上,其补充水来自给水的高位水箱,溢流及排污水接至屋面排水沟,系统高点设自动排气阀,系统低点设放水,排污阀。

3.2.2冷却水系统:被冷水机组升温至37℃的冷却水经冷却水泵加压送至冷却塔进行冷却,水温降至32℃,经水过滤器及中央空调水处理除垢器后,再返回冷水机组,冷却塔承水盘之间设带关断阀的连通管。其补充水来自给水高位水箱,溢流,排污水接至屋面排水沟。

冬季由直燃机供以65/57℃热水采暖,为节省投资,本次设计不考虑冬季加温。

3.3风系统:

风柜系统:商场、展厅等大面积房间均采用定风量(变水量)的低速风柜系统、室内回风与室外新风在风柜房混合后,经风柜过滤,盘管降温,除温及风机加压进入消音静压箱,再经70℃防水阀风管及带人字阀散流器送入室内,该送回风系统由二次装修时做。

为了节能,在过度季节尽量利用室外新风,新风入口及其通路均按全新风配置,排风由设于中庭屋面的排风兼排烟风机排出,风柜设在风柜房内,冷凝水排至设在风柜房的地漏内。

3.5空调的自动控制:

3.5.1制冷系统控制:

冷水机组控制:由冷水机组自带的微机自行控制。

机、泵、塔控制:在冷水机组冷冻水及冷却水出水管上设有电动

开,关阀及流水开关,在冷却塔进入管下也设有电动开关阀。

开机的程序为:各电动阀开→冷却塔风机启动→冷却水泵启动(冷却水流水开关闭合)→冷冻水泵启动(冷冻水流水开关闭合)→主机启动

停机的程序相反

机、泵、塔群控:在冷冻水总供水管及回水管上装有温度传感器,在冷冻水总供回水管上还装有流量传感器,通过上述的冷冻水流量及供回水的温差,微机计算出系统的冷量,该冷量与所设计的软件的设定值比较,以确定最优的主机开启台娄和启动与其配套的泵、塔。

根据甲方来文要求,冷冻泵,冷却泵,冷却塔均配变频装置。

3.5.2冷冻水系统的旁通阀组:为解决冷水机组定流量运行与末端设备需变流量运行之间的矛盾,本设计在分,集水器之间设置了由总供,回水压差控制的带旁通阀的旁通阀组。

3.5.3风柜控制:

用风柜回风温度控制设在风柜冷冻回水管的电动二通阀(比例,积分)的通水量,以维持室内的设定温度。

建议配备风机的电机带变频装置,以便根据控制要求改变风机转速,达到改变风量及节能的目的(变频器有接入回风温度信号的接口)。

4.通风设计

5.防排烟设计

5.1地下汽车库:设与平时通风相结合的排烟系统PP-1~2,补风由车道出,入口自然补风。

5.2地下室超市根据防火分区面积,按每平方米60立方米排烟量计算,对每个区均设置了机械的排烟系统PY-1~18,各防火分区补风由设于各区的竖井自然补风。

5.3一层商场根据防火分区面积,按每平方米60立方米排烟量计算,对每个区均设置了机械的排烟系统PY1-1~14,各防火分区补风由外窗自然补风。

5.4二层商场根据防火区面积,按每平方米60立方米排烟量计算,对每个区均设置了机械的排烟系统PY-1~20,各防火分区补风由外窗自然补风。

5.5三至六层商场根据防火区面积,按每平方米60立方米排烟量计算,对每个区均设置了机械的排烟系统PYn-1~20,各防火分区补风由外窗自然补风。

5.6七层商场根据防火区面积,按每平方米60立方米排烟量计算,对每个区均设置了机械的排烟系统PY7-1~20,各防火分区补风由外窗自然补风。

5.7八层商场根据防火区面积,按每平方米60立方米排烟量计算,对每个区均设置了机械的排烟系统PY8-1~10,各防火分区补风由外窗自然补风。

5.8地下冷冻机房水泵房按每平方米60立方米排烟量计算,设置了机械的排烟系统PP-3及补风系统S-2。

5.9地下室内走廊按每平方米120立方米排烟量计算,设置了机械的排风兼排烟系统PP-4。

5.10一至七层商场中庭根据防火分区体积,按每小时4次排烟量计算,均设置了机械排风兼排烟系统PP-5~17。

5.11对本建筑内无外窗的消防楼梯间,前室,合用前室外分别设置了加压送风机JY-1~16。
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅析家用空调制冷系统使用天然气制冷

  前言传统的制冷剂对环境的影响较大,排放的氟对臭氧有着很大的破坏,而且这种制冷剂的家用空调能耗较大,使用时间过长会对人们的生产、生活造成很大的影响,所以,研发新的制冷剂成为家用电器实现更加环保的一大关键。现今,世界各国都在专注于开发既符合环保又具有实际使用性能的新型制冷剂,目前相关工作人员正在开发利用天然气作为制冷剂,实现家用电器的节能和环保。1、天然气制冷的发展状况1.1使用天然气制冷的标准缺失

回帖成功

经验值 +10