土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 浅析建筑暖通施工常见通病及解决措施

浅析建筑暖通施工常见通病及解决措施

发布于:2015-08-13 14:07:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  1目前暖通安装施工面临的问题

建筑暖通工程是建筑安装工程工程中的重要组成部分,包括电气系统、暖通水系统,通风系统,系统相对比较齐全。其中制冷加热机房、空调机房、屋顶的设备、制冷加热机房的管道安装是整个暖通系统的核心,暖通安装工艺的好坏是关键的一环,暖通设备单机试运转、系统调试将直接影响空气调节的使用效果,使用功能。以下就暖通安装工程施工过程中经常出现的难点进行原因分析,并提出相应的解决措施。

2暖通工程施工常见通病原因分析、解决措施

2.1制冷加热机房设备、管道安装及暖通设备的就位

2.1.1原因分析

(1)暖通设备重量大,吊装难度系数大。

(2)制冷加热机房管线复杂,包括蒸汽管道、冷冻水管道、冷却水管道、凝水管、排水管等各种专业用途的管道系统,规格多,保温材质不同,工艺要求也不同。管道安装缺乏统筹安排,将严重影响施工安全、系统的美观,施工质量,而且日后设备维修不方便。

(3)暖通设备布置如下:

地下室制冷加热机房:主机设备主要包括溴化锂吸收式制冷机、螺杆式冷水机组:风冷热泵机组、冷却塔一般置于屋顶、空调机组、变风量机组、新风机组设置于各层空调机房或吊顶内。

2.1.2解决措施

(1)加强施工安全教育与配备安全生产措施,确保人身安全。

(2)制定和上报设备吊装方案。

(3)提交预留设备吊装孔尺寸,保证各大件设备顺利、安全地进入到位;留孔部位、大小和数量与建筑结构有关,需与设计、土建和建设单位商定。

(4)冷却塔根据施工需要,采用散件吊装,现场屋面拼装。

(5)空调机组、变风量机组与新风机的吊入,由监理单位协调,施工单位配合土建施工单位,在大楼的中间层适当位置留L,以便空调机组、变风量机组与风机盘管的吊入。

(6)做好设备基础的测绘与预埋件的埋设。

(7)制冷加热机房设备多、管线复杂。施工前要认真熟悉工艺流程,画出管线走向草图,做到管线走向合理、统一布局,做好综合布线,避免管线冲突及不必要的返工。
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于家用中央空调维护注意事项

  中央空调与传统空调相比,以藏为美,用户看到不到时刻运作的机器,但这并不意味着它们没事,中央空调长时间运行后也会出现一些问题,所以我们定期要对家用中央空调进行清洗,保障其使用寿命和运作效率。一、检查电源经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好,若发现空调器在运行时,电源引出线或插头发烫,这可能是因为电器接线太细或插头、插座接触不良,应根据情况采取相应解决措施。二、清洗过滤网水系统和风管机系统要定期清洗过滤网。一般2-3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出,用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘,也可用清水洗去过滤网上的灰尘,晾干后再装入空调器使用。对于灰尘较多的环境,过滤网的清洗应更加频繁,以免灰尘太多,影响空调器的风量。