土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 通过程序判断触摸屏与plc通讯故障的方法

通过程序判断触摸屏与plc通讯故障的方法

发布于:2015-08-13 01:25:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
通常方法是用心跳检测,定义一个bool,HMI固定频率将该点置位,PLC收到该点为ON信号后将其复位。若在一段时间内,比如5s内没有收到该点为ON的信号,则认为通许中断。

plc把memory clock字节传到屏上,屏用脚本把这个字节的值赋值给另外的一个plc内的地址,然后plc内判断返回的字节两个扫描周期是否一样,如果一样说明通讯中断。



举个例子,请看图,步骤如下:

1、在PLC里建立DB1数据块,里面设两个开关量“PLC秒开关”和"人机响应开关”,

2、人机变量中连接这两个变量

3、在人机“PLC秒开关”变量的属性----事件----数值变更中添加”取反位“,让”人机响应开关“变量随着“PLC秒开关”变化而变化。

4、在PLC程序块中编程,让“PLC秒开关”每0.5秒反转,再用TON延时指令让"人机响应开关”1秒内没有动作就输出 人机通信失败, 因为人机通信异常后"人机响应开关”将不再会发生变化。

1-141021164955334.jpg

1-141021164955334.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2157 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PLC故障排除流程图的介绍说明

一、PLC 故障查找流程图1、总体检查根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如下图所示。 2、电源故障检查电源灯不亮需对供电系统进行检查,检查流程图如下图所示。3、运行故障检查电源正常,运行指示灯不亮,说明系统已因某种异常而终止了正常运行,检查流程图如下图所示。4、输入输出故障检查输入输出是PLC 与外部设备进行信息交流的通道,其是否正常工作,除了和输入输出单元

回帖成功

经验值 +10