关于铜管滴水的问题求助!请大家帮忙分析

发布于:2015-08-12 11:38:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
工程简介:该工程位于南京市江宁区,采用某多联VRV中央空调系统,一层分别为40匹和20匹两个系统,40匹负责大厅8台嵌入机,20匹负责各房间低静压风管机。保温材料采用橡塑海绵保温管,当铜管直径>19时,保温管为20MM厚,直径<19时其他为10MM。风口为铝合金喷塑风口。
使用情况:大厅:8:30-5:30一天全开,下班后全部关闭;各房间:需要时开机,人走关机,且夜间也使用部分房间空调。
南京近日天气:两周前受台风影响,湿度较大(60-80%),观察日温度37度,湿度70%
现象描述:20匹的系统从第一分歧管开始至末端,铜管往下滴水导致吊顶石膏板发霉。风口表面凝结有水珠。40P匹主铜管没有滴水现象,但内机表面亦有凝结水珠。
如需要其他参数请提出。
请大家帮忙分析解决~~~~~~~~~~~
  • keqianggod
    keqianggod 沙发
    本帖最后由 keqianggod 于 2015-8-18 01:42 编辑

    2013-08-17_00-13-45_781.jpg 2013-07-20_12-07-52_39.jpg 2013-07-20_12-08-27_562.jpg 2013-07-20_12-09-46_874.jpg 2013-07-20_12-10-02_435.jpg 2013-07-20_12-10-07_635.jpg这个感觉湿度大造成的,碰到过,包了2层20MM华美B1级橡塑都滴水!3层解决问题。
    一般这种情况很少,我碰到的工程是已经运行了2年,在第3年时滴水导致石膏板发霉。
    2015-08-18 01:06:18

    回复 举报