土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 这种情况能否取消柜机上的比例积分调节阀

这种情况能否取消柜机上的比例积分调节阀

发布于:2015-08-12 11:51:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
3万平米的家居商场,柜机集中送风,设计的制冷量 大约100W/M2,异程设计,各支路有静态平衡阀,这种情况能否取消柜机上的比例积分调节阀
(个人取消的想法是1:家居商场负荷比较均匀2:商场本身单位面积制冷量较小,非过渡季过冷的可能性较小)
  • ykmnm
    ykmnm 沙发
    其实商场的温度上下波动几度问题不大的,像这种现象比例阀可装可不装。
    2015-08-17 15:16:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 877 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

特灵三级离心机运行时电机绕组温度高,怎么办?

特灵三级离心机运行时:只要冷却水进水温度接近30℃时,电机绕组温度就达到90℃,故只能将冷却水进水温度控制在28度以下,以保证绕组温度不超过90℃。但是同样的机组,在另一个机房里头,冷却水温度已经32℃了,电机绕组的温度也只有49℃左右,请问大神,这是怎么回事呢?

回帖成功