土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 特灵三级离心机运行时电机绕组温度高,怎么办?
特灵三级离心机运行时:只要冷却水进水温度接近30℃时,电机绕组温度就达到90℃,故只能将冷却水进水温度控制在28度以下,以保证绕组温度不超过90℃。
但是同样的机组,在另一个机房里头,冷却水温度已经32℃了,电机绕组的温度也只有49℃左右,请问大神,这是怎么回事呢?

全部回答(12 )

  • 6529639
    看看小温差多少
    2016-03-29 12:20:29 来自 PC 评论 举报
  • garyzl
    这是要烧压缩机的前奏吧?同意楼上的,是不是电机冷却系统出了问题?特灵是喷液冷却还是怎么冷却,管道堵塞还是阀门没有打开?
    2015-08-18 16:25:18 来自 PC 评论 举报
加载更多