本工程为大型体育场安装工程,该场采用分部制冷、集中冷却的水环热泵系统,所采用的水环热泵为广州以莱特生产,此空调机冷凝水集水盘处为密闭的高静压,我施工单位经设计院同意,对冷凝水排放的具体做法为:冷凝水管出口端采用夹丝塑料软管接出后与系统的冷凝水管相连,并分区域进行集中排放,塑料软管与机子的落差≥15cm.现系统正处于单体调试阶段,在试运行后发现冷凝水无法排出,甚至出现溢出集水盘破坏吊顶现象.现在此请教各路高手朋友几个问题: 1、整个冷凝水排出口的夹丝塑料软管全部改成水封是否能顺利解决此问题; 2、若除上述办法之外,是否有更为简便、易改的处理办法;(重点) 3、本工程装饰吊顶要求高,吊顶内空间小,不易操作;机组数量大,达600多台; 请各路大侠热情支招!!!! |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 381 人订阅
阅读下一篇
关于无压热水锅炉问题的研究与探讨无压热水锅炉,也称常压锅炉,是指锅炉顶部通大气,锅炉最高处表压为0的锅炉. 循环水泵只能装在热水供水干管上.而且要装止回阀和流量调节阀。循环水泵并不单纯起使水循环的作用.还要将供热的水送至系统最高处,而且还需保证最高处有一定的压力. 日本的无压锅炉并非如此,它是把水一水式换热器装在锅炉内部,供热系统的热水不与炉水接触。循环水泵的作用与普通有压锅炉一样,只克服系统的循环阻力而不必克服系统高度的扬水压力。这与我国的无压锅炉完全不同,更类似于真空锅炉.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报