本工程为大型体育场安装工程,该场采用分部制冷、集中冷却的水环热泵系统,所采用的水环热泵为广州以莱特生产,此空调机冷凝水集水盘处为密闭的高静压,我施工单位经设计院同意,对冷凝水排放的具体做法为:冷凝水管出口端采用夹丝塑料软管接出后与系统的冷凝水管相连,并分区域进行集中排放,塑料软管与机子的落差≥15cm.现系统正处于单体调试阶段,在试运行后发现冷凝水无法排出,甚至出现溢出集水盘破坏吊顶现象.现在此请教各路高手朋友几个问题:
1、整个冷凝水排出口的夹丝塑料软管全部改成水封是否能顺利解决此问题;
2、若除上述办法之外,是否有更为简便、易改的处理办法;(重点)
3、本工程装饰吊顶要求高,吊顶内空间小,不易操作;机组数量大,达600多台;
请各路大侠热情支招!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • emhly1188
    emhly1188 沙发
    排气孔,坡度等,检查漏水的是否堵塞。最大可能就是排气问题,每个末端做个排气口看看。你这个现象应该是负压了。
    2016-08-27 10:49:27

    回复 举报
    赞同0
  • lxwklj
    lxwklj 板凳
    冷凝水管路要保证1%以上坡向排水竖管。施工时是否做到?