土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于无压热水锅炉问题的研究与探讨

关于无压热水锅炉问题的研究与探讨

发布于:2015-08-12 12:51:12 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
无压热水锅炉,也称常压锅炉,是指锅炉顶部通大气,锅炉最高处表压为0的锅炉.
循环水泵只能装在热水供水干管上.而且要装止回阀和流量调节阀。循环水泵并不单纯起使水循环的作用.还要将供热的水送至系统最高处,而且还需保证最高处有一定的压力.
日本的无压锅炉并非如此,它是把水一水式换热器装在锅炉内部,供热系统的热水不与炉水接触。循环水泵的作用与普通有压锅炉一样,只克服系统的循环阻力而不必克服系统高度的扬水压力。这与我国的无压锅炉完全不同,更类似于真空锅炉.

无压热水锅炉的优缺点
1.优点:根据现有资料归纳如下:
(1)永无爆炸危险,可不进行监检。
(2)不必考虑锅炉房的泄压问题.
(3)节省钢材与简化工艺.
(4)可把报废锅炉再利用。
(5)取消补水泵。
(6)停电保护好。
(7)经久耐用.
(8)节省用户投资

2.缺点:
(1)系统循环能耗问题。
(2)循环水泵人口静压力较低的问题。
(3)循环水泵入口水温较高的问题。
(4)锅水与大气直接接触,系统含氧量大。
无压锅炉的主要缺点就是循环水泵要承担系统高度的静水压力。无压锅炉的能耗约为有压锅炉的2倍以上.建筑越高,倍数越大.

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zengruo
    zengruo 沙发

    狮歌风机谢谢楼主分享 http://www.sopchina.com/
    2016-09-23 16:57:23

    回复 举报
    赞同0
  • 步行者3
    步行者3 板凳
    学习了啊!
    2015-11-19 14:18:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助关于循环水泵的扬程计算问题

在有冷却塔设备的冷冻水循环水系统中,要用循环水泵,如冷却塔放在楼顶,制冷机和泵放在地下,那么水泵的扬程怎么计算?设计手册上说算出沿程阻力,那么这个沿程阻力是上升管(供水管)和下降管(回水管)的沿程阻力之和吗? 有谁能提供一个这中循环水系统的计算样本,让我看看呢,谢谢了

回帖成功

经验值 +10