土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 平均比摩阻的问题牵扯到系统水力稳定性问题

平均比摩阻的问题牵扯到系统水力稳定性问题

发布于:2015-08-12 12:19:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
平均比摩阻的问题牵扯到系统水力稳定性问题。在经济比摩阻的范围内,主干管应选用比摩阻值小些的(数值在下限左右),支管应选用比摩阻值大些的(数值在上限左右),这样系统水力稳定性好。应注意的是主管与支管是相对的,我现在做的有的立管负荷小而选择管径时按照资料上表上没有合适比摩阻值不利于平衡,我想能不能另选合适的管径。使比摩阻值满足平衡需要的。大家说说,我是新手请大家帮帮我。
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:大楼层管处增设水泵是否合理?

一大楼中央空调工程主机采用YORK水冷螺杆机,末端采用YORK新风处理机+风盘系统,共20来层。原设计中7层的末端偏小,在改造过程中增设了若干台风盘及一台新风处理机,小弟是想在层主管处增设一台水泵以满足流量问题,不知是否合理?还有其它方法吗?在此先谢了!

回帖成功

经验值 +10