土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 请教旧涵接长时在新旧涵交界处需如何处理
如题,专家审查时建议“接长涵洞,应注意新旧涵洞交界处的沉降缝处理设计,应进行防水特殊处理设计。”请教前辈可有防水处理的做法?

全部回答(4 )

  • 玉帝哥哥
    本帖最后由 玉帝哥哥 于 2017-11-23 14:44 编辑

    朋友,请问你当时怎么处理的,有防水要求吗
    2017-11-23 14:13:23 来自 PC 评论 举报
  • wcxu1
    关键在于原涵洞多长,是否有沉降缝,如果有,看看原来是怎么做的,我搞过几个涵的加长,都没有要求用直埋式的止水带,基本都是用沥青马蹄脂缝一下就完事,还有不做防水处理的。一般通道箱涵新施工的用橡胶止水带。对了,你们是施工单位还是设计单位,如果是施工单位可以让设计出方案,如果是设计单位,就咨询老同事吧。
    2015-08-14 14:50:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.38 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10