土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机室外机大金6p机老跳空开,不是启动的时候,是运行一段时间后,什么情况!

多联机室外机大金6p机老跳空开,不是启动的时候,是运行一段时间后,什么情况!

发布于:2015-08-11 09:32:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
根据室外内机功率4.68kw,电压220v,求得电流21.27A,选的空气开关为25的,为什么老是跳空开啊。最主要不是启动时候跳,而是运行一段时间后跳,不知道什么问题。求大神!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fw123321
    fw123321 沙发
    路过 学习下~~~
    2015-10-19 10:07:19

    回复 举报
    赞同0
  • 看蒲公英飘过
    6P我这工人一般都配40的!
    2015-10-17 17:07:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷凝器清洗:你更倾向于哪种清洗方式?

很多人都知道中央空调冷凝管用一段时间会在内壁生成水垢,影响换热效率,使得耗能大大增加,所以在一定时间后就必须清洗。 目前的清洗方法主要有:1. 传统化学药剂清洗 2. 自动在线清洗 传统清洗有利有弊,对于大多数企业来说,传统办法看中的就在于每次清洗使用的费用不高,但长期使用此方法会造成(1 )冷凝管由于化学剂的作用,而寿命大大缩短,(2 )每次都必须停机清洗,对企业会造成一定经济影响,(