土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位一个关于电缆沟的问题

请教各位一个关于电缆沟的问题

发布于:2015-08-10 09:10:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况是这样,高压柜房与低压分开设置,两个房间之间有个2米宽的走道,走道属于回填区,回填深度0.5米。现在考虑做高压电缆沟穿过这条走道。也就是说埋深只能做到0.5米。
这里请教下各位,这条沟可行否?
谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    做好防护和标识,这么近的距离没有任何问题。
    2015-08-11 09:48:11

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    过0.5米深处电缆能穿过就行,柜下深度要考虑电缆的弯曲半径。
    2015-08-11 07:58:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2149 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

XGN15-12机械联锁求助!!!

最近遇到很多项目,安装真空开关的的XGN15-12,已经拿到了图片样子,就是没有找到机械联锁结构,各位大侠,看看谁家有这种联锁,留言,谢谢!!!补充内容 (2015-8-18 08:13):各位大侠,如果哪位用过此机构,购买过,安装调试过,请将购买厂家,调试说明,图片,一并发上来,共同学习,谢谢!!

回帖成功

经验值 +10