土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于这个配电箱设计的是否合理?

关于这个配电箱设计的是否合理?

发布于:2015-08-09 14:39:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为什么WL7回路只用L1,而WL8与WL9回路承载的功率差不多,为什么WL9要用L1,L2,L3三条线?用L1不可以吗?

QQ截图20150809143000.jpg

QQ截图20150809143000.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气书生
    电气书生 沙发
    哥们,这个是道路配电吧,能不能把图发给我学习学习呢? 137124416@qq.com
    2015-08-13 23:51:13

    回复 举报
    赞同0
  • 电气书生
    电气书生 板凳
    赞同楼上意见,应该是标注错误,可以看见开关均选择的是4p开关,然后是5芯电缆
    2015-08-13 23:50:13

    回复 举报
    赞同0