这三个回路不平衡没事吗? 这L1,L2,L3我可以理解成三相不平衡吗?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(13 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
做这一行有5年了,从最开始的小学徒到现在的一二次,售后,质检,都能做好,但在厂里每个月也就拿个4000块钱,年终的话差不多有个万把块钱奖金,看到以前一些同事很多在外面做外援,就是在门面或各个小厂家里接些私活做的那种, 我想问问做这个的前景如何? 现在在武汉上班,每天在厂里上班总感觉过的浑浑噩噩的,太安逸了,想趁着年轻闯一闯 有些朋友建议我出去闯闯,有的也劝我老老实实上班,今年辞职了2次,老板找我谈话又留了下来
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
小小小的小
沙发
提问她 发表于 2015-8-17 16:09 地板 9#笑话了你是对的:$
2015-08-20 10:54:20
赞同0
-
xwlin1989
板凳
小小小的小 发表于 2015-8-17 15:26 你看看他后面的电缆,ZR-YJV-3*4mm2就说明他是个三极开关,当然是三相用电设备了,就是不知道他后面带的负 …不要再这上面误导初学者;我还第一次看到有人这样理解的;图上很明确的用的施耐德的单相漏电开关iDPNa+Vigi系列的,而且三个回路都分别注明L1、L2、L3;假如是三相设备,采用剩余电流保护器做为间接接触防护电器,怎么会没有保护导体(TT接地系统除外)呢,还连最简单的保护开关都选错了呢;