土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 保护器管理应注意“一体、一线、三点”

保护器管理应注意“一体、一线、三点”

发布于:2015-08-07 13:01:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在农村剩余电流动作保护器管理中,会经常发现一些保护器跳闸灵敏度低的现象,原因就是在“一体、一线、三点”上出了问题。

保护器动作不可靠原因分析

1一体。即变压器的接地体。施工中使用无镀锌角铁,埋入地下运行几年后,接地体严重腐蚀,造成接地电阻过大。

2一线。即变压器中性线至接地体的连接线。使用无镀锌钢筋或铝绞线,发生氧化使接地电阻增加。

3三点。

一是变压器中性线桩头引出的接地线连接点,由于农村用电负荷严重不平衡,较大的中性线回路电流造成此处接触不良;

二是接地线与变压器外壳螺丝的连接点,由于此处接地体使用无镀锌钢筋,所以铝绞线与钢筋在变压器外壳螺丝的连接处易发生氧化,使接地电阻增加,甚至处于开路状态;

三是接地线与接地体的连接点,由于接地体是无镀锌角铁,此处很容易氧化,甚至造成严重腐蚀而断开。

我们知道,保护器的保护原理是:当线路上有人触电时,电流经过人体、大地到接地体、接地线,经变压器中性线构成回路,使零序电流互感器内部合成电流不等于0。此时,零序互感器检测到的不平衡电流信号经放大输出后,使接触器(或断路器)跳闸。如果“一体、一线、三点”出了问题则使电阻加大,漏电流则可通过线路的固有对地绝缘电阻和电容形成回路。这时虽然线路上有较大的漏电流,但它通过的是零序电流互感器在其内部形成一个大小相等、方向相反的电流,这时合成电流相对平衡,输出灵敏度就大大降低。 解决的办法

1、改造接地体,使用合格的镀锌角铁,组成符合规程要求的接地体,现场测试接地电阻应在10以下。

2、接地体与接地线的连接处不能埋入土中,应在距地面10~15cm处连接,以便发现问题及时处理。

3、各连接点处,要使用镀锌垫片压实,使其接触良好。

4、经常检查配电变压器中性线接线桩处接触是否良好,发现有白粉末状的氧化物时应及时消除,使其接触良好。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变配电所安全操作的基本要求是什么

( 1 )倒闸操作必须填写操作票,且经主管部门负责人批准方可执行。   ( 2 )进行室内操作,应戴好绝缘手套站在绝缘垫(台或毯)上。   ( 3 )进行户外操作,应戴好绝缘手套、穿绝缘靴和使用一定的安全用具(如登电杆进行高空作业应戴安全帽和系安全带等)。   ( 4 )雨、雪、大雾天气在户外操作,应有特殊防护装置的高压绝缘棒和绝缘夹钳(如加有防雨罩),否则禁止使用,雷雨于气时禁止操作。  

回帖成功

经验值 +10